Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 24 von 24

Thema: HS = Verbindung kann nicht hergestellt werden

  1. #16
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Radevormwald
    Beiträge
    2.363
    Stimmt Peter
    Die Möglichkeit der Übertragung über die serielle Schnittstelle hatte ich auch schon angesprochen. So bekommt er zwar das Projekt übertragen, aber ohne die richtigen Netzwerkeinstellungen nützt das recht wenig, weil er trotzdem keinen Zugriff über Browser,Client und den Experten ohne serielles Kabel haben wird.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    .
    Hier bin ich jetzt zu finden: knx-user-forum.de

  2. #17
    Registriert seit
    Nov 2003
    Ort
    Biedenkopf / Hessen
    Beiträge
    101
    Hallo Michel,

    ist natürlich klar.
    Aber das primäre Problem ist erstmal das Projekt auf den HS zu bekommen.
    So wie es aussieht hat er sich wohl irgendwie selber ausgesperrt.
    Da hilft dann nur die serielle Schnittstelle.
    Viele Grüsse

    Peter Herold
    DaCom GmbH

  3. #18
    dalbre ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2004
    Beiträge
    60
    also gut. hab's verstanden.

    Wahrscheinlich sind meine user/passwort=Einstellungen also gelöscht, weil ein Projekt einmal nicht vollständig oder korrekt übertragen wurde.

    Ich habe alle IP=Einstellungen non so gemacht, wie Michel es angeraten hat und werde nun versuchen, ein Dummy=Projekt nur mit Benutzerinformation auf den HS zu laden.

    Danach sollte es dann gehen, oper?

    Gruss

    Jan

  4. #19
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    357
    Hallo,

    auch ich habe mich offensichtlich heute aus meinem HS ausgesperrt. Ich habe bei Benutzerverwaltung->Benutzerrechte->Administration->Interner Zugriff aus Versehen PIN statt Passwort ausgewählt. Da ich keinen externen Zugriff eingestellt habe, bleibe ich wohl vorerst außen.

    Jan: Vielleicht war's bei dir auch so?

    Kann man den HS so resetten, daß ich wieder dran komme? Habe keine wichtigen Daten drauf.

    Leider habe ich nicht das mitgelieferte Kabel für die serielle Verbindung mit dem PC. Das 1:1-verschaltete Kabel für den Bus ist ja leider nicht passend. Wie muß das Kabel zum PC beschaltet sein?

    Besten Dank vorab.

    Gruß,
    Harald

  5. #20
    Registriert seit
    Nov 2003
    Ort
    Biedenkopf / Hessen
    Beiträge
    101
    Hallo Harald,

    wenn man das Administrator Password vergessen hat, bleibt nur der Weg über die serielle Schnittstelle.
    Dies ist aber aus Sicherheitsgründen auch absolut notwendig so.
    Denn ein Administratorpassword zu ändern wenn man das alte Password nicht mehr kennt, darf nur bei physikalischem Zugriff auf den HS erfolgen.
    Da der HS sich alte Passwörter nicht merkt , ist auch ein Reset auf ein vorheriges Password nicht möglich.

    Zum Zugriff über die serielle Schnittstelle benötigst du ein normales Nullmodem-Kabel.
    Dieses wird normalerweise auch mitgeliefert.
    Viele Grüsse

    Peter Herold
    DaCom GmbH

  6. #21
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    357
    Hallo Peter,

    besten Dank für die Info. Ich werde es heute Abend mal mit einem Nullmodemkabel versuchen.

    Mit 'resetten' habe ich das Zurücksetzen auf den Auslieferungszustand gemeint. Aber wenn ich über die serielle Schnittstelle rankomme, ist das ja nicht nötig.

    Gruß,
    Harald

  7. #22
    dalbre ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2004
    Beiträge
    60
    Also ich bin wieder DRIN.

    Herzlichen Dank an alle die contributed haben.

    Zur Zusammenfassung nochmals die Lösung.

    Aus irgendeinem Grund hatte ich mich aus dem HS ausgesperrt. Duch übertragen eines leeren Projektes mit neuen Benutzerkennungen auf den HS über das serielle Kabel bin ich wieder drauf gekommen.

    Bei den Einstellungen habe ich jetzt den Installations=PC mit fester IP eingerichtet, alle anderen PC's im Netzwerk und auch mein Wireless Access Point benutzen weiterhin das DHCP des Routers.

    Herzlichen Dank

    Jan

  8. #23
    Registriert seit
    Nov 2003
    Ort
    Biedenkopf / Hessen
    Beiträge
    101
    Will auch noch mal Zusammenfassen ;-))

    - Um den HS über das Netzwerk zu programmieren, muss im Projekt ein Administrator angelegt sein.

    - Aussperren kann man sich, wenn man das Administratorpassword vergisst, oder den Administrator löscht.

    - Der Administrator kann gelöscht werden, weil es Benutzer gibt die keinerlei Programmierung über das Netzwerk zulassen wollen (geht dann nur noch über serielle Schnittstelle)

    - Hat man sich mal ausgesperrt, kann man das Projekt einfach über die serielle Schnittstelle übertragen.
    Ist in diesem Projekt dann ein Administrator angelegt, kann man anschliessend auch wieder über das Netz arbeiten.
    Viele Grüsse

    Peter Herold
    DaCom GmbH

  9. #24
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    357
    Hallo Peter,

    klingt logisch und wenn man sich mal ausgesperrt hat, wird man das in Zukunft auch beachten.

    Deine Zusammenfassung als Hinweis in der HS-Dokumentation wäre auch für andere hilfreich.

    Gruß,
    Harald