Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: EIB fähiges, transponderbasiertem Zutrittsystem

  1. #1
    Registriert seit
    Mar 2002
    Beiträge
    1

    EIB fähiges, transponderbasiertem Zutrittsystem

    Hallo

    Ich bin auf der Suche nach einem EIB fähigen, transponderbasiertem Zutrittsystem .

    Kennt jemand einen Anbieter eines solchen Systems oder
    hat selbst schon Erfahrungen mit soetwas gemacht???

    Bin für jeden Hinweis dankbar.

    Mit freunlichen Grüssen

    Christof Schnyder

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2002
    Beiträge
    5
    Hi Christof,

    guck mal bei Winkhaus rein, vieleicht ist da was fuer dich.

    URL : http://www.winkhaus.de

    Gruß,

    Gerhard

  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2002
    Ort
    D-16548 GLIENICKE
    Beiträge
    102
    Hallo Christof

    Ich habe bereits mehrere Objekte mit dem Elektronikschließzylinder von Winkhaus realisiert.

    Vorteile aus meiner Sicht:
    Kombination Transponder und mechanisches Schließsystem
    Direkte Kommunikation mit dem EIB-System über Gruppenadressen (1 bit oder 4 Byte Access-Wort
    Hinterlegung von Schlüsselfunktionen (Schaltbefehle auf den EIB, Zentral Licht Aus, Absenkung der Heizung o.ä.)
    Mit entsprechender Software Protokollierung der Schließdaten
    Einsatz als Scharfschalteinrichtung für Einbruchmeldeanlagen. (ist besonders empfehlenswert, wenn von mehreren Türen scharf oder unscharf geschaltet werden soll)
    Bei Verlust eines Schlüssels wird diesem softwaremäßig die Schließberechtigung entzogen.

    Nachteile aus meiner Sicht:
    Mitunter recht schwierige Abstimmung mit dem Tischler oder Metallbauer, der die Tür fertigt. Dieser muß ja die Tür für den Einbau des Elektronikschlosses einschließlich Kabel und Kabelübergang auf der Türblattseite und natürlich den Riegelkontakt auf der Zargenseite vorbereiten.
    Es existiert nur ein separates Tool zur Programmierung der Steuereinheit des Elektronikzylinders, das nicht aus der ETS heraus aktiviert werden kann. (Eine Einbindung ist nach meinem Kenntnisstand auch nicht geplant)

    Vielleicht noch ein paar Hinweise zur Installation:
    Es sollte in jedem Fall der zusätzliche Riegelkontakt eingesetzt werden, der auf einen Binäreingang in der Elektronikzylinder-Steuereinheit aufgeschaltet wird.

    Die notwendige zusätzliche 12V oder 24V Spannungsversorgung sollte über eine USV gestützt werden, da sonst bei Spannungsausfall das Schloß gesperrt ist und bis zur Spannungswiederkehr auch bleibt.

    Für weitere Fragen stehe ich auch unter h.schult@tradex-online.de zur Verfügung