    Hallo Kollegen,
    vielleicht weiß ja jemand Bescheid oder hatte dieses Problem auch schon mal:
    Darf man im Badezimmer, im Bereich 1, also innerhalb der 60 cm vom Badewannenrand, einen EIB-Taster der ja mit Kleinspannung betrieben wird, bedenkenlos montieren ?
    Die Feuchte wäre mir egal, weil ich schon mehrere Anlagen mit Triton-Tastern ohne Probleme in Badezimmern eingesetzt habe, mir geht es nur um "erlaubt oder verboten".
    Vorab schon mal vielen Dank für Eure Antworten.
    Grüße
    Christian

  2. #2
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    EIB im Bad Bereich 1

    "In den Bereichen 1 und 2 dürfen Betriebsmittel mit Schutzkleinspannung betrieben werden, wenn sie gegen direktes Berühren durch Abdeckungen oder Umhüllungen von mindestens der Schutzart IP2X geschützt sind oder eine Isolierung besitzen, die eine Prüfspannung von 500V eine Minute lang aushält."

    Seite 451 Auszug aus der Literatur:

    Die neuzeitliche und vorschriftsmäßige Elektroinstallation
    Von Alfred Hösl / Roland Ayx
    15., neubearbeitete Auflage
    Hüthig Verlag

    Mit freundlichen Grüßen

    Frank Hujer

  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Fürstenfeldbruck in Oberbayern
    Alter
    61
    Beiträge
    556

    Daumen hoch Schutzkleinspannung ?

    Hallo Frank,
    Deine Antwort stimmt mich schon mal optimistisch, aber ich meine mal gelesen zu haben daß im Bad nur max. 25 V Schutzkleinspannung zulässig sind, vielleicht (hoffentlich) täusche ich mich aber ?

    Christian

  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2002
    Beiträge
    26

    Idee

    Stimmt allerdings Wechselspannung.

    Ruf- und Signalanlagen innerhalb der Bereiche 1 und 2 sind mit Schutzkleinspannung von höchstens AC 25 V oder DC 60 V zu betreiben.

    Also ist eine EIB Installation in diesem Bereich zulässig.

    André

    Geändert von andre72 (09.03.02 um 15:05 Uhr)

  5. #5
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Fürstenfeldbruck in Oberbayern
    Alter
    61
    Beiträge
    556

    Daumen hoch

    Hallo André,
    Vielen Dank für die Info, nun kann ich also doch mit gutem Gewissen schlafen.
    Grüße an alle
    Christian

  6. #6
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    EIB im Bad

    Was bedeutet Schutzkleinspannung?! (Geräte der Schutzklasse III)

    Schutzkleinspannung auch SELV genannt zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
    „Durch einen Sicherheitstransformator nach DIN VDE 0551, Motorgenerator mit getrennt voneinander angeordneten Wicklungen, oder Akkumulatoren u.a. wird eine ungefährliche Nennspannung bis 50V~ bzw. 120V- ungeerdet erzeugt, also eine Schutzmaßnahme, deren Wirksamkeit weder von einer intakten Zuleitung noch von einem unbeschädigtem Gehäuse abhängt.“

    Bei bestimmten Umgebungsbedingungen, so z.B. in Räumen mit Badewanne oder Dusche, in Schwimmhallen, in Saunen, in begrenzten leitfähigen Räumen oder in feuer- und explosionsgefährdeten Bereichen, ist dieser Schutz gegen direktes Berühren auch unter 25V~ oder 60V- erforderlich.

    Übrigens Fernmeldeleitungen und Klingeldrähte erfüllen bezüglich ihrer Isolierung die Anforderungen aus dem letzten Beitrag. (500V~eine Minute standhält)

    Beim EIB ist die Spannungsversorgung eine SELV gemäß DIN VDE 0100 T410 und die Schutzart der Tastsensoren IP20, EN 60529 jedenfalls bei Berker stehts im technischen Handbuch.

    Aus meiner Sicht steht also dem Einsatz im Bad Bereich 1 nichts im Wege. Vielleicht gibt es aber auch andere Meinungen. Bin auf andere Beiträge gespannt.

    Mit freundlichen Grüßen

    Frank Hujer