    HS Fehlermeldung

    sodele jetzt hab ich mir die Superkiste endlich zugelegt und will mein Programm reinhauen und krieg schon bei der ersten Übertragung (seriell) immer abschliessend eine Fehlermeldung
    Beim Übertragen ist ein Fehler aufgetreten (2x-5)

    Das will mir was sagen ????

    und wenn ich dann über Netzwerkanschluss übertragen will gehts auch net ...


    Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruss Norbe
    Geändert von Norbe (11.02.05 um 19:38 Uhr)

  2. #2
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Radevormwald
    Beiträge
    2.363
    Ich hoffe Du nutzt auch das beigelegte serielle Kabel, oder?
    Ansonsten wäre ein wenig mehr Input schon hilfreich ;-)
    kommst du mit der Standard-IP auf den Homeserver?

    Oder guckst Du hier: http://www.eib-userclub.de/forum/sho...er+AND+seriell
    Geändert von Michel (11.02.05 um 20:01 Uhr)
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    .
    Hier bin ich jetzt zu finden: knx-user-forum.de

  3. #3
    Norbe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Bad Wurzach
    Alter
    50
    Beiträge
    1.057
    klar das nutze ich schon , und die serielle hab ich auch so eingestellt , wie in der Hilfe beschrieben ... ansonsten weiss ich net , was ich inputen soll ...die Übertragung läuft , dann kommt die Fehermeldung und dann piepst die Kiste dreimal ...
    und dann verliessen sie ihn ....

  4. #4
    Norbe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Bad Wurzach
    Alter
    50
    Beiträge
    1.057
    kann es vielleicht sein , dass ich die Firmware erst updaten muss , ich arbeite mit dem neuesten experten ... ??

    Gruss Norbe

  5. #5
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Radevormwald
    Beiträge
    2.363
    Ich tippe mal auf folgendes:

    Du hast versucht den HS im eingeschalteten Zustand mit deinem Projekt über die serielle Schnittstelle zu "beglücken". Das geht so aber nicht:
    Du musst den HS ausschalten, dann im Experten die Übertragung starten und dann erst den HS neu starten! Steht auch hier auf Seite 30 beschrieben: http://www2.gira.de/data/05291110.pdf

    Nur: warum programmierst du ihn nicht über das Netz? Einfach deine IP ändern und los gehts.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    .
    Hier bin ich jetzt zu finden: knx-user-forum.de

  6. #6
    blue ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2003
    Ort
    Ball.-Dottingen/Freiburg
    Beiträge
    596
    hallo norbe,

    die alte firmware, (vor dem 17.12.04) in verbindung mit dem
    neuen experten funkt nicht.

    gruss

    günther

  7. #7
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Leverkusen / tagsüber:Radevormwald
    Alter
    55
    Beiträge
    1.021
    Richtig!!
    Für den neuen Experten RC 1 brauchst du auch die neue Firmware!

    Bitte das Update durchführen!


    Gruß

    Ralf

  8. #8
    Norbe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Bad Wurzach
    Alter
    50
    Beiträge
    1.057
    also doch ...
    danke

    Gruss Norbe

  9. #9
    Norbe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Bad Wurzach
    Alter
    50
    Beiträge
    1.057
    zefix ...
    seriell klappt alles ganz prima , auch erfolgreich abgeschlossen , aber über Netzwerk geht gar nix , immer das Problem : "konnte keine Verbindung herstellen" ... Benutzerrechte sind alle Zugriffe über PW freigegeben , habs auf zwei Laptops probiert , mit zwei Projekten , sogar das von der Schulung und da gings auch ...
    ein crossover hab ich schon auch genommen , Anzeigen der Netzwerkkarten leuchten auch ...
    Überseh ich vielleicht irgendwas ganz banales ??????

    Gruss Norbe
    Geändert von Norbe (12.02.05 um 00:33 Uhr)

  10. #10
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Wie versuchst Du denn, ihn anzusprechen?


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  11. #11
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Leverkusen / tagsüber:Radevormwald
    Alter
    55
    Beiträge
    1.021
    Hi,

    hast du eine Firewall installiert?
    Schalte beim runterladen mal aus!


    Kannst Du die Debug Seite per Browser aufrufen?

    http://ip-adresse/hslist?lst=debug

    Gruß

    Ralf

  12. #12
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Radevormwald
    Beiträge
    2.363
    Wenn du die Netzwerkeinstellungen im Homeserver noch nicht geändert hast, lautet die IP-Adresse 192.169.0.11, Netzmaske 255.0.0.0.
    Es sollte reichen, wenn du auf deinem Inbetriebnahme-PC als IP-Adresse 192.169.0.10 o.ä. mit der angegebenen Netzmaske einträgst. Dann sollten die beiden sich unterhalten können.

    Am besten danach die IP-Adresse entsprechend deinem Heimnetz anpassen und Projekt übertragen. Anschliessend die IP des Inbetriebnahme-PC wieder ändern. Fertig.

    Wenn du über Windows XP verfügst, bin ich dir gerne via Remote-Desktop bei Einrichtung behilflich.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    .
    Hier bin ich jetzt zu finden: knx-user-forum.de

  13. #13
    Norbe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Bad Wurzach
    Alter
    50
    Beiträge
    1.057
    Original geschrieben von Michel

    Es sollte reichen, wenn du auf deinem Inbetriebnahme-PC als IP-Adresse 192.169.0.10 o.ä. mit der angegebenen Netzmaske einträgst. Dann sollten die beiden sich unterhalten können.

    hmmm und wo find ich die Einstellungen ?

    Gruss Norbe

  14. #14
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Radevormwald
    Beiträge
    2.363
    Start,Systemsteuerung,Netzwerkverbindungen.
    Unter Details findest du die Einstellungen deines Inbetriebnahme-PC. Dort kannst du unter TCP/IP die Adresse ändern. Bei XP geht das in der Regel sogar ohne Neustart.

    Du kannst natürlich auch die IP des Homeservers entsprechend anpassen und erneut das Projekt seriell übertragen.
    Im Experten findest du die Einstellungen unter:
    Projekt,Projekteinstellungen,Netzwerk.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    .
    Hier bin ich jetzt zu finden: knx-user-forum.de

  15. #15
    Norbe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Bad Wurzach
    Alter
    50
    Beiträge
    1.057

    mille grazie

    Heyyyyyy

    das wars ...

    muss man auch erstmal draufkommen , sollte der Herr Kirchhoff evtl. mit in sein Programm mit aufnehmen ... auf den Schulungstischen passt sowas halt immer ...

    thanx