Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Triton RTR 3-fach, Soll- und Ist-Temperatur auf MT701

  1. #1
    Registriert seit
    Sep 2004
    Ort
    Berlin
    Alter
    48
    Beiträge
    76

    Triton RTR 3-fach, Soll- und Ist-Temperatur auf MT701

    Das ist doch zum verzweifeln...

    Ich möchte folgendes erreichen:
    Auf dem Display MT701.1 soll von jedem Triton 6326-101 nicht nur der IST- sondern auch der Aktuelle Sollwert angezeigt werden. Bis hierhin kein Problem, da man in den Parametern "Ist und akt. Sollwert nur senden" einstellen kann und wartet, bis gesendet wird.
    Ich möchte nun aber den akt. Sollwert am Display auch ändern können und genau das ist das Problem. Verstellt man die Parameter so, das man den akt. Sollwert ändern kann, steht kein Kommunikationsobjekt für die IST-Temp mehr zur Verfügung.

    Hat jemand eine Idee, wie man das lösen kann oder geht das gar nicht?

    Danke im Voraus für die Tipparbeit!

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    Das muss gehen !!!

    Wo fehlt ein Kommunikationsobjekt, im Display o. im TRITON ?. Welche Applikation des TRITONS verwendest Du ??

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  3. #3
    Registriert seit
    Sep 2004
    Ort
    Berlin
    Alter
    48
    Beiträge
    76
    Das Kommunikationsobjekt wird in der ETS beim Triton rausgenommen, sobald ich "akt. Sollwert lesbar und senden" in den Parametern für die Raumtempmessung einstelle.

    Applikationsversion ist 2.1

  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    Du hast recht, das Objekt verschwindet .

    Ich stelle grundsätzlich ein "Ist und akt. Sollwert nur senden". Durch das "händische" setzen des "L" Flag am Objekt Sollwert ist es auch lesbar. Die Sollwertveränderung nimmst Du idR über die interne Sollwertverschiebung vor. Dabei wird auch der aktuelle Sollwert verändert und entsprechend gesendet. Möchtest Du den Sollwert direkt beschreiben musst Du das Objekt "Basissollwert" beschreiben. Hierbei kannst Du in den Parametern noch einstellen, ob die Verschiebung bei Empfang eines neuen Basisollwertes berücksichtigt wird oder nicht.

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •