Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Datenschiene

  1. #1
    Registriert seit
    Mar 2001
    Beiträge
    7

    Frage Datenschiene

    Hallo,

    wie schliesse ich eine Datenschiene (z.B für ein Funktionsmodul von Gira) an den Netzteilaktor von Lingg&Janke an?
    Braucht das FM die unverdrosselte Spannung an den äußeren Schienen oder ist das nur interessant wenn man eine 2. Linie betreiben will?
    Funktioniert das FM also auch wenn man nur die beiden mittleren Bahnen mit der Instabus-Linie verbindet?
    Das Problem ist, daß das Teil von Lingg&Janke keinen seperat herausgeführten Spannungsanschluss hat.

    Vielen Dank

    Alex

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312

    ... dumm gelaufen

    Hallo Alexander,

    das Problem habe ich mal erfolgreich gelöst, indem ich eine Spannungsversorgung der "Siemens Logo" zusätzlich eingebaut habe.
    Die ist relativ günstig und hat eine gute, stabile Ausgangsspannung!

    Die Hilfsspannung muß auf die äußeren Leiterbahnen der Datenschiene und die gedrosselte Spannung vom Lingg & Jahnke - Anschluß zu den inneren Leiterbahnen mit einem Verbinder 4fach angeschlossen werden.

    Ich weiß nicht, ob man auch die "gedrosselte" Spannung als Hilfsspannung verwenden kann. Ich habe es nicht probiert, weil mir die Stromaufnahme des FM von der Hilfsspannung nicht bekannt ist.

    Gruß

    Dirk Beyer
    Geändert von Dirk Beyer (20.02.02 um 12:56 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Gummersbach
    Alter
    55
    Beiträge
    274
    hi alexander,

    grundsätzlich kannst du auch die gedrosselte spannung für das FM nutzen, die stromaufnahme eines FM beträgt im normalbetrieb ca. 40mA und während des programmierens ca. 100mA.
    idealerweise solltest du immer eine seperate spannungsversorgung nutzen, günstig ist da auch unsere kleine 160mA EIB Spannungsversorgung oder für erhöhte betriebssicherheit die 320mA mit akku die das FM auch bei netzausfall noch min 8stunden am laufen hält.

    gruß

    alexander

  4. #4
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Spannung fürs Funktionsmodul

    Hallöchen,
    man nehme eine Drossel und setze dies neben das Funktionsmodul. Natürlich muß man die Stromaufnahme der Linie beachten.

    MfG
    Frank Hujer