Thema: Jung RCD Solltemperatur über Bus ändern

  1. #1
    micha1 ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2004
    Ort
    Singen
    Alter
    44
    Beiträge
    32

    Jung RCD Solltemperatur über Bus ändern

    hallo, hat von euch jemand erfahrung mit einem jung RCD Raumcontroller?

    ich versuche verzweifelt hinzubekommen, daß ich von einer visualisierung die solltemperatur für den komfortbetrieb ändern kann.
    wenn ich auf den 2 byte eingang für komforttemperatur einen wert sende ändert der RCD aber seinen sollwert nicht.

    kann mir da jemand einen tip geben?

    gruß michael

  2. #2
    Norbe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Bad Wurzach
    Alter
    50
    Beiträge
    1.057
    ich habe demnächst welche zu programmieren und hab des wegen mit Jung kontaktet und die original Antwort ist:

    "in dem aktuellen Plug-In ist das Objekt 78 als Eingang deklariert und
    funktioniert
    auch als Eingang. Der Wert der über das Objekt 78 vorgegeben wird, wird
    auch
    als Wert für die Komforttemperatur übernommen"

    also von soher gesehen müsste es passen , wenn du auf dem richtigen Objekt bist , ich hatte deshalb gefragt , weil das Objekt 78 nur als Ausgang deklariert war

    Gruss Norbe

  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    schau mal ob das "S" -Flag an dem Objekt aktiviert ist.

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  4. #4
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    UNd dann must Du auch daran gedacht haben, daß die Visualisierung den richtigen 2-Byte Wert schickt. In diesem Fall muss es ein EIS5-Typ sein.


    Gruß
    Dieter

  5. #5
    jungeugen ist offline KNX-Professionals Mitglied
    Registriert seit
    Jan 2004
    Beiträge
    203
    Hallo Michael,

    zusätzlich zu den Aussagen in den vorherigen Post's solltest du darauf achten, dass du in der Visu 2Byte Gleitkomma (EIS5) verwendest. Nur mit dem "normalen" 2Byte Format (EIS10) funktioniert es nicht!

    Wenn's immer noch nicht klappt, bitte noch mal melden.

    Gruss

    Eugen

  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    ... selbst wenn Du einen EIS10 sendest müsste der Regler eigentlich reagieren. Nur wird der Wert dann "falsch übersetzt" und Du hast dann "spektakuläre" Sollwerte.... Aber verarbeiten müsste er IMHO diesen "falschen" Wert auch.

    LG
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  7. #7
    micha1 ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2004
    Ort
    Singen
    Alter
    44
    Beiträge
    32
    hallo, vielen dank für eure antworten.
    ich werde nachher mal schauen ob ich einen fehler entdecken kann.
    ich bin auf objekt 78 und das schreiben flag ist auch gesetzt.
    normal müßte es doch auch klappen wenn ich einen wert mit der ets oder einem verknüpfungsbaustein sende, oder?

    gruß michael

  8. #8
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    Ja, da muss auch mit der ETS funktionieren.

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  9. #9
    micha1 ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2004
    Ort
    Singen
    Alter
    44
    Beiträge
    32
    also ich hab es nochmal versucht. mit der ets geht es, wenn ich gleitkommazahl anwähle.
    nun ist aber noch die große frage wie ich es hinbekomme den wert auch mit einem applikationsbaustein zu ändern.
    wenn ich beim abb at/s ein tor einrichte und auch als eingang und ausgang ein 2 byte wert angebe tut sich nichts und ich kann auch keinen eis typ auswählen oder etwas der gleichen........

    hat da auch noch jemand eine idee dazu?

    gruß michael

  10. #10
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375

    nach oben, weil ähnliches problem

    Hallo !

    ich habe so ein ähnliches "problem":
    Im Gebäude sind mehrere Jung RCD verbaut und
    ein Siemens UP588 Touch-Panel.
    Die Werte können für alle Räume vom Touch aus verändert werden. Funktioniert also alles.

    Der Kunde möchte jedoch, dass wenn an einem RCD
    die KOMFORT-Temperatur (SOLL) verändert wird, der geänderte SOLLwert am UP588 angezeigt wird.

    Logik, HS, Appl-Baustein nicht vorhanden!

    Gruß,

    EIB-Freak

  11. #11
    Registriert seit
    Jun 2004
    Beiträge
    47

    Jung-RCD's

    Hallo EIB-Freak,

    es gibt bei den Jung-RCD's dafür die Objekte 70 und 71. Das funktioniert bei mir sehr gut.

    Was allerdings das Objekt 78 betrifft, habe ich da so meine Probleme: Ich schalte die Komforttemperatur mit meinem MT701.2. Das geht bei einigen RCD's und bei anderen wieder nicht.

    Vielleicht eine Frage an 'jungeugen': Woran könnte das liegen?

    Eine Frage allgemein: Wie erreiche ich, dass der Status von Objekten, wie SOLL-Temp oder einfach nur AN oder AUS nach z.B. "Knopfdruck" oder Seitenwechsel im HS oder MT701.2 aktualisiert wird? Irgendwie scheint bei mir noch das "Mal geht es und mal nicht Syndrom" zu herschen. :-)


    Gruß
    Jörg