Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Busspannungsüberwachung

  1. #1
    JKoch ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Oct 2001
    Beiträge
    8

    Unglücklich Busspannungsüberwachung

    Hallo zusammen,

    kennt irgendjemand eine Möglichkeit die Busspannung zu Überwachen, bzw. eine gepufferte Spannungsversorgung die eine Meldung rausgibt wenn der Akku die Versorgung übernommen hat??

    Jürgen Koch

  2. #2
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Fürstenfeldbruck in Oberbayern
    Alter
    61
    Beiträge
    556

    Idee USV für EIB

    Hallo Jürgen,
    ich habe das folgendermaßen realisiert:
    Die Netzversorgung 230 V über eine handelsübliche USV-Anlage für PC´s geführt, die haben meistens einen potifreien Kontakt als Option, diesen Kontakt über eine tasterschnittstelle oder sonstigen freien Eingang zyklisch abfragen.
    Damit hast Du zumindest mal die 230 V für die Spannungsversorgung überwacht, hast eine saubere Spannung und kürzere netzausfälle werden überbrückt.
    Bei der Gelegenheit habe ich auch die ISDN-Anlage mit auf der USV, damit hast du schon zwei Gründe für die Anschaffungskosten.

    Viele Grüße
    Christian

  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Fürstenfeldbruck in Oberbayern
    Alter
    61
    Beiträge
    556

    Nachtrag

    Hallo Jürgen,
    falls Du direkt die 29 V Busspannung überwachen willst kannst du ja ein Spannungsrelais einbauen siehe:
    http://www.dold.com/deutsch/Schaltge...ngsrelais.html
    Dann solltest du aber die Störung nicht mehr über EIB melden ;-)

    Grüße aus Bayern
    Christian

  4. #4
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Solingen
    Alter
    57
    Beiträge
    150
    Hallo Jürgen,

    EIBSpannungsversorgung mit Akku Anschluß
    z.b.: Merten 6831 29
    Ein 230V Binäreingang an den Anschluß der
    Spannungsversorgung. Schon kannst du den Ausfall
    der Versorgungsspannung über den EIB melden.

    Könnte man den Ausfall der 29Volt Busspg. mit Geräten
    aus der 24Volt Steuerungstechnik auswerten ??
    Halten die das Aus ?

    mfg M.Pietz

    Geändert von MPietz (15.02.02 um 17:03 Uhr)
    mfg Markus Pietz

  5. #5
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Fürstenfeldbruck in Oberbayern
    Alter
    61
    Beiträge
    556

    Idee Busspannungsüberwachung

    Hallo Markus,

    Deine Frage

    Halten die das Aus ?"
    "Könnte man den Ausfall der 29Volt Busspg. mit Geräten aus der 24Volt Steuerungstechnik auswerten ??
    Halten die das Aus ?"
    Nimm die elektronischen Installationrelais von Eltako, sind für Vewrteilungeinbau REG und haben eine Universalsteuerspannung 12 bis 230V UC .

    Siehe [URL=http://www.eltako.com/kataloguntergruppen/kataloguntergruppe_3886.html]

    Schönes Wochenende
    Christian

  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312

    Das Problem ist schon gelöst!

    Hallo JKoch,

    mit der Problematik habe ich mich schon oft auseinandergesetzt und sogar Schaltungen vom TÜV abnehmen lassen, wenn der EIB Informationen der Unterspannungsüberwachung für Notbeleuchtung überträgt.

    Dazu hat es mal einen Bericht im Busguide gegeben, den Du auf meiner Homepage http://ing-beyer.de unter "Unser Unternehmen / Presse" Downloaden kannst. Die Problematik - vor Allem mit Linienkopplern - ist darin mit einem Schaltungsbeispiel beschrieben!