Hallo zusammen,
kennt irgendjemand eine Möglichkeit die Busspannung zu Überwachen, bzw. eine gepufferte Spannungsversorgung die eine Meldung rausgibt wenn der Akku die Versorgung übernommen hat??
Hallo zusammen,
kennt irgendjemand eine Möglichkeit die Busspannung zu Überwachen, bzw. eine gepufferte Spannungsversorgung die eine Meldung rausgibt wenn der Akku die Versorgung übernommen hat??
Jürgen Koch
Hallo Jürgen,
ich habe das folgendermaßen realisiert:
Die Netzversorgung 230 V über eine handelsübliche USV-Anlage für PC´s geführt, die haben meistens einen potifreien Kontakt als Option, diesen Kontakt über eine tasterschnittstelle oder sonstigen freien Eingang zyklisch abfragen.
Damit hast Du zumindest mal die 230 V für die Spannungsversorgung überwacht, hast eine saubere Spannung und kürzere netzausfälle werden überbrückt.
Bei der Gelegenheit habe ich auch die ISDN-Anlage mit auf der USV, damit hast du schon zwei Gründe für die Anschaffungskosten.
Viele Grüße
Christian
Hallo Jürgen,
falls Du direkt die 29 V Busspannung überwachen willst kannst du ja ein Spannungsrelais einbauen siehe:
http://www.dold.com/deutsch/Schaltge...ngsrelais.html
Dann solltest du aber die Störung nicht mehr über EIB melden ;-)
Grüße aus Bayern
Christian
Hallo Jürgen,
EIBSpannungsversorgung mit Akku Anschluß
z.b.: Merten 6831 29
Ein 230V Binäreingang an den Anschluß der
Spannungsversorgung. Schon kannst du den Ausfall
der Versorgungsspannung über den EIB melden.
Könnte man den Ausfall der 29Volt Busspg. mit Geräten
aus der 24Volt Steuerungstechnik auswerten ??
Halten die das Aus ?
mfg M.Pietz
Geändert von MPietz (15.02.02 um 17:03 Uhr)
mfg Markus Pietz
Hallo Markus,
Deine Frage
Halten die das Aus ?"Nimm die elektronischen Installationrelais von Eltako, sind für Vewrteilungeinbau REG und haben eine Universalsteuerspannung 12 bis 230V UC ."Könnte man den Ausfall der 29Volt Busspg. mit Geräten aus der 24Volt Steuerungstechnik auswerten ??
Halten die das Aus ?"
Siehe [URL=http://www.eltako.com/kataloguntergruppen/kataloguntergruppe_3886.html]
Schönes Wochenende
Christian
Hallo JKoch,
mit der Problematik habe ich mich schon oft auseinandergesetzt und sogar Schaltungen vom TÜV abnehmen lassen, wenn der EIB Informationen der Unterspannungsüberwachung für Notbeleuchtung überträgt.
Dazu hat es mal einen Bericht im Busguide gegeben, den Du auf meiner Homepage http://ing-beyer.de unter "Unser Unternehmen / Presse" Downloaden kannst. Die Problematik - vor Allem mit Linienkopplern - ist darin mit einem Schaltungsbeispiel beschrieben!
Gruß
Dirk Beyer