Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Interpretation

  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2004
    Ort
    Wendeburg
    Alter
    57
    Beiträge
    145

    Interpretation

    Hi,
    ein Kunde von mir hat folgendes Problem:
    Er sendet mit seiner Visualisierung ein 4 Byte Befehl auf ein Gruppenadresse, die normalerweise eigentlich nur 1Bit Telegramme interpretiert.
    Ich bin der Meinung, das dieses Telegramm eigentlich vom Teilnehmer (hier eine Leuchte) nicht interpretiert werden sollte.
    Das Licht schaltet aber ständig beim versenden aus.

    Hat jemand damit Erfahrungen?

    Ciao Dirk

  2. #2
    gamma ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2002
    Ort
    odenwald
    Alter
    63
    Beiträge
    168

    Cool

    Hallo Dirk,
    so etwas darf man nicht projektieren.
    Das 4 Byte Telegramm wird vom Leuchtenaktor empfangen
    und dem Objekt der erwartete "1-6 Bit" Wert zugewiesen.
    Die Infos in der Objekttabelle sind dafür massgeblich.

    Da aber in einem 4 Byte Telegramm dort (Datenbereich für
    1-6 Bit ) immer 0 steht - geht die Lampe aus.

    Grüsse von Gamma!

  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2004
    Ort
    Wendeburg
    Alter
    57
    Beiträge
    145

    Interpretation

    Na klar sollte man das nicht machen.
    Aber es war ein Versuch wert.

    Dirk

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •