Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Bereichs/Linienkoppler programmierung

  1. #1
    eibpir ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Feb 2002
    Beiträge
    102

    Bereichs/Linienkoppler programmierung

    Wer hat Erfahrung mit der Programmierung der Bereichs u. Linienkoppler ? Habe ein Prokjekt mit Bereichs- und Hauptlinien und habe mir das so vorgestellt das ich alle Bereichskoppler und Linienkoppler von der Bereichslinie 0, also der übergeordnesten Linie, über eine Schnittstelle mit der Adresssierung 0.0.xxx programmiere. Scheinbar funktioniert das aber nicht richtig, da ich immer wieder die Meldung "Kommunikationsfehler" beim Programmiervorgang bekomme. Wie ist die Vorgehensweise bei der Programmierung ? Muß ich immer von der Linie aus programmieren in der sich der zu programmierende Koppler befindet. Und muß die Schnittstelle eine Adressierung entsprechend der jeweiligen Linie haben ?

  2. #2
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Solingen
    Alter
    57
    Beiträge
    150
    1. Bereichskoppler Adresse 1.0.0
    Linienkoppler Adresse 1.1.0
    Linienkoppler Adresse 1.2.0
    2. Bereichskoppler Adresse 2.0.0
    Linienkoppler Adresse 2.1.0
    Linienverstärker Adresse 2.1.64
    Linienkoppler Adresse 2.2.0

    Alle Koppler am besten zuerst programmieren.

    mfg Markus Pietz

  3. #3
    eibpir ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Feb 2002
    Beiträge
    102
    Die Adressierung der Koppler ist schon klar. Ich meinte, kann ich die Koppler von der Bereichslinie 0 aus programmieren oder muß ich immer vor Ort an die Linie in der der Koppler sitzt.

  4. #4
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727

    Es ist egal

    Hallo Scaddy

    Grundsätzlich ist es egal, wo sich die Programmierschnittstelle befindet. Sie muss aber in jedem Fall eine physikalische Adresse passend zum Einbauort haben. Aus Erfahrung kann ich Dir berichten, das schneller geht, wenn die RS232 auf der Linie sitzt, welche gerade in Bearbeitung ist. Desweiteren sollten erst alle Linienkoppler mit der phys.Adr. geladen werden, die mit der RS232 an der gleichen Linie hängen. Die Koppler können sonst mal rumzicken und die Kommunikation stören.

    Sollte alles so wie o.a. ausgeführt sein, prüfe deine Bus auf Verdrahtungsfehler. Dieses passiert recht oft.

    Gruß
    Dieter
    Geändert von Dieter Koch (01.02.02 um 10:07 Uhr)

  5. #5
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312

    Ausrufezeichen 99%iger Installationsfehler

    Hi Scaddy,

    so wie Du das Problem schilderst hast Du zu 99% einen Verdrahtungsfehler drin!

    Besonders gern gemachter Fehler: Am Koppler sind die Über- und untergeordnete Linie vertauscht oder an irgendeiner Stelle sind Linien miteinander verbunden (z.B. direkte Parallelschaltung der Linie 1.1 und 1.0 hinter dem Koppler 1.1.0) Das merkst Du aber, weil die gelbe LED der Koppler dann wie verrückt blinkt und Du einen 100% - Bustraffic erhälst!

    Ich rate Dir immer von der obersten Hierarchie aus zu programmieren, so wie Du es auch vorhast. Lade dann zuerst die ganzen Koppler runter. Unprogrammierte Koppler stören manchmal ganz gern das System. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist ja auch egal!

    Wenn dann alle Koppler mit Adressen versehen sind, kannst Du die Produkte laden.

    Wenn Du die Koppler bzw. Geräte einer einzelnen Linie nicht von oben erreichst, schicke den Monteur zur intensiven Fehlerssuche!

    Viel Spaß

    Dirk Beyer

  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063

    Koppler....

    Hallo Scaddy,

    unbedingt die Parameter der Koppler überprüfen !!!!. Manche Hersteller liefern die Geräte im Sperrzustand aus. D.h. du kannst Gruppenadressen senden wie ein Weltmeister und nichts passiert.

    Wärend der Inbetriebnahme stelle ich die Koppler auf "weiterleiten" die Wiederholung auf "1" und schalte die Telegrammbestätigung auf "immer".

    Das sorgt für Ruhe.

    Ist die Anlage dann in Betrieb entscheide ich anhand der Buslast, ob ich die Filtertabellen setze oder alles so lasse. Ich selbst habe grösste Anlagen mit "offenen" Kopplern stabil und störungsfrei in Betrieb.

    Gruss

    Mike

  7. #7
    gamma ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2002
    Ort
    odenwald
    Alter
    63
    Beiträge
    168

    Ausrufezeichen

    Hallo scaddy,
    die meisten Leute machen es wie Mike und lassen die
    Koppler auf durchzug.
    Das erspart die Probleme beim Programmieren der Filtertabellen.
    Allerdings sollte man dann in den Linien ACK Bausteine einbauen
    um die Buslast nicht unnötig zu erhöhen.
    Grüsse von Gamma

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •