Ergebnis 1 bis 15 von 15

Thema: Reed Kontakt Gaszähler!

  1. #1
    Registriert seit
    Jul 2003
    Ort
    D- 45772 Marl
    Alter
    47
    Beiträge
    179

    Reed Kontakt Gaszähler!

    Hallo,

    wie ja schon seit längerer Zeit hier im Forum bekannt, kann man in die Aussparung mancher Gaszähler einen Reed-Kontakt zur Impulsaufnahme einbauen.

    Nach einigem suchen nach dem richtigen Kontakt habe ich jetzt bei Reichelt einen unter der Nr. MK471 B gefunden.

    Link



    Dieser hat den Vorteil, er passt genau in die Aussparung und funktioniert auf anhieb, ohne ihn extrem genau zu positionieren. Man muss ihn nur einklemmen fertig.



    Viele Grüße

    Martin

  2. #2
    Gaston ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2001
    Ort
    Aspelt (Luxemburg)
    Alter
    56
    Beiträge
    973
    Hallo,

    Wieso suchen. Bei meinem Gaszähler von der Firma Elster habe ich auch über die gleiche Firma den entsprechenden Kontakt erhalten. War das bei Dir nicht möglich ?

    Grüsse,
    Gaston

  3. #3
    Registriert seit
    Oct 2004
    Ort
    Viersen
    Alter
    59
    Beiträge
    56

    Frage Was ist mit Stom- und Wasserzählern

    Hallo Leute,

    kan man auch Strom- und Wasserzähler messen?

    Gruß Ralf
    Ralf Nilles

    Logik & Visu: HS3, iPhone, iPad, Jung SV-Server, eibport3 | Sensorik: Gira TS2, TS2+, Jung F40| Aktorik: Siemens, ABB, Theben & Lingg & Janke | Mobotix T25 mit Grandstream
    _____________________________
    KNX systems

  4. #4
    Registriert seit
    Oct 2002
    Ort
    Pfalz
    Beiträge
    81
    Hallo Martin!

    Vielen Dank für den Hinweis.
    Hab den sofort bestellt-klappt.--- Super

    Hatte vorher schon in der Öffnung mit anderen Kontakten rumgesucht-ging nichts!
    Forum-Spitze

    Gruß
    Egon

  5. #5
    Registriert seit
    Oct 2002
    Ort
    Pfalz
    Beiträge
    81

    Frage

    Hallo Martin!

    Was zählt eigentlich die letzte (3.Stelle) nach dem Komma?
    Sind das Liter?

    Nach jedem Nuller der 3. Stelle kommt ein Impuls!
    Also 1 Impuls sind 10 Liter?
    Ich stehe aufm Schlauch!

    Gruß
    Egon

  6. #6
    Gaston ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2001
    Ort
    Aspelt (Luxemburg)
    Alter
    56
    Beiträge
    973
    @Egon

    Der Gaszaehler zaehlt i.a. m3 (Qubikmeter). In deinem Fall (wie bei mir auch) Zaehlt der Impulszaehler die 2. Stelle nach dem Komma, also 100stel m3. 1m3=100x100x100=1000000cm3. Also zaehlt der Impulszaehler 10000cm3. Da 1Liter=10x10x10 cm=1000cm3, zaehlt er also 10 Liter Schritte.

    Fazit: Du stehst nicht auf dem Schlauch :-)

    @Ralf

    Es gibt Wasserzaehler mit eingebautem oder nachruestbarem Impulskontakt. Z.b. auch von Ester. Beim Wasserzaehler empfehe ich dir nicht einen 2. Zaehler ikn Serie zu haengen da die Zaehler eine Grossendruckverlust herbeirufen koennen.

    Beim Strom, ist es so dass es Zahler mit S0 (Impuls) Ausgang gibt. Ich habe von ABB den Deltameter geplant der direkt and den EIB angekoppelt wird und in Serie mit dem "offiziellen" Zaehler gehaengt wird. Den Deltameter gibt es in meheren Ausfuehrungen. Ich habe mich fuer den Tarifzaehler entschieden. Bei dem kannst Du per EIB den Tarif wechseln und somit eine Ausfschluesselung deines Verbrauchs erstellen auch wenn Du nur einen Tarif hast.

  7. #7
    Registriert seit
    Oct 2004
    Ort
    Viersen
    Alter
    59
    Beiträge
    56

    Daumen hoch EIB fähige Zähler ...

    @ Gaston

    Super vielen Dank für die Auskunft.

    das forum ist echt super

    Ich werde mal meinen Lieferenten für Strom und Wasser kontkten ob er sowas direkt verbaut

    Gas benötige ich nicht werde mit Wärmepume heizen

    Gruß Ralf
    Ralf Nilles

    Logik & Visu: HS3, iPhone, iPad, Jung SV-Server, eibport3 | Sensorik: Gira TS2, TS2+, Jung F40| Aktorik: Siemens, ABB, Theben & Lingg & Janke | Mobotix T25 mit Grandstream
    _____________________________
    KNX systems

  8. #8
    Registriert seit
    Jul 2003
    Ort
    D- 45772 Marl
    Alter
    47
    Beiträge
    179
    Hallo,

    für die Stromauswertung habe ich mir bei ELV folgendes bestellt, ist aber leider noch nicht da. Ich denke aber, da die Rede von einem 5V Impulsaugang ist müsste es funktionieren.

    Man würde nur das Sensorset benötigen sprich EM1000-S+Em1000-R gibt es anscheinend nur zusammen.

    Der Preis von 34.95 Euronen ist meiner Ansicht nach OK. Das ganze dann auch an einen Binäreingang und fertig ist die Stromverbrauchzählung !

    Link ELV

    Gruß

    Martin
    Geändert von Martin J. (09.12.04 um 17:20 Uhr)

  9. #9
    Registriert seit
    Mar 2003
    Ort
    Südbaden
    Alter
    55
    Beiträge
    1.566
    Das Thema Zähler auslesen hatten wir schonmal - über fünf Seiten HIER

    Stromzähler auslesen kann man auch HIERMIT - fix und fertig ohne dass man selbst nochwas zusammenbauen muss.

    Gruss
    Markus

  10. #10
    Registriert seit
    Jul 2003
    Ort
    D- 45772 Marl
    Alter
    47
    Beiträge
    179
    Hallo,

    was kostet denn der Impulsgeber von NZR so ca. ?

    Gruß

    Martin

  11. #11
    blue ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2003
    Ort
    Ball.-Dottingen/Freiburg
    Beiträge
    596
    der nzr kostet mit allen 3 teilen etwa 360.00 euro, was nicht
    gerade günstig ist. ich habe das teil seit 3 monaten im einsatz
    und muss sagen, er läuft absolut genau.

    wasseruhren gibts auch noch hier:

    http://www.wehrle.de/main.asp?page=413&stamm=4&lang=1

    preis etwa 40.00 euro.

    gruss

    günther

  12. #12
    Gaston ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2001
    Ort
    Aspelt (Luxemburg)
    Alter
    56
    Beiträge
    973
    Also Ehrlich, wenn dieser NZR wirklich 360 Euro kostet dann investiere ich doch lieber ein paar Euro mehr in ein Deltameter.

    Grüsse,
    Gaston

  13. #13
    babel ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2006
    Beiträge
    245
    Zitat Zitat von Martin J. Beitrag anzeigen
    Nach einigem suchen nach dem richtigen Kontakt habe ich jetzt bei Reichelt einen unter der Nr. MK471 B gefunden.
    Ich hatte mir auch den MK471B von reichelt gekauft. Allerdings mußte ich feststellen, das die neueren Zähler von Kom Schröder anstelle der einfachen Aussparung dort jetzt eine eingeschnittene halbe "Rundung" haben. Der MK471B passt auf jeden Fall nur in den "alten" Zähler, aber leider nicht an den neuen. Hat schon jemand zufällig einen passenden Reedkontakt für die neuen Zähler gefunden?

  14. #14
    Neoman ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Aug 2006
    Ort
    Lüdenscheid
    Alter
    58
    Beiträge
    55
    Hallo,

    ich habe auch vor kurzen einen neuen Zähler bekommen. (http://www.pipersberg.de/Gaszahler/gasmeter01.jpg)
    Erste Versuche mit ReedKontakten sind leider erfolglos geblieben.
    Zur Zeit taste ich mir CNY70 ab.
    Der originale Reedkontakt kostet <30 EURO bei Hersteller. Wegen Mindestbestellwert sind es aber ca. 50 EURO :-(

    Gruß

    NeoMan

  15. #15
    Registriert seit
    Jul 2003
    Ort
    D- 45772 Marl
    Alter
    47
    Beiträge
    179
    Hallo,

    ich denke das jetzt auf jeden Fall der obere Ausschnitt der richtige ist, da jetzt ja das Zählwerk auch eher oben angeordnet ist, da es einen Reedkontakt vom Hersteller gibt, sollte es auch mit einem anderen Kontakt gehen, da ich leider keinen solchen Zähler habe kann ich das leider nicht ausprobieren.

    Auf jeden Fall ist der Impuls zwischen der "9" und der "0".

    Gruß

    Martin

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •