    Frage Suche Rat: Heizungsstellantriebe zwangssperren?

    hi!

    darf ich euch um rat zu folgendem problem fragen:

    ich möchte all meine heizungsstellantriebe für einige zeit sperren (um in der zwischenzeit den bypass für die fußbodenerwärmung zu öffnen und so die gesamte zirkulation durch den fußboden zu leiten).

    folgende konfiguration:

    raumthermostate: triton-rtr
    stellantriebe gesteuert von: gira heizungsaktor 6fach reg
    fensterkontakte steuern frostschutz
    moeller home-manager (falls man mein problem damit lösen kann)

    meine erste idee war den frostschutz im rtr mit einer eigenen adresse zu belegen ... allerdings bin ich mir nicht sicher ob das öffnen/schließen des fensters dies nicht overruled ... außerdem sind bei einigen tritons die maximalen gruppenadressen schon erreicht ...

    hat jemand eine idee ..?
    liebe grüße,
    -peter-

  2. #2
    Registriert seit
    Oct 2003
    Ort
    Dusseldorf
    Alter
    62
    Beiträge
    815
    Die Fensterkontakte lösen richtig programmiert doch auch ein Schliessen der Ventile aus. Das braucht Dir also keine Sorgen machen.

    Und 100% sicher gehst Du so:

    machs einfach mechanisch.

    Regler runterschrauben und die Baustellenkappen fest draufschrauben.

    Dann ist das Ventil dicht.

    Clemens.

  3. #3
    Talki ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Aug 2004
    Beiträge
    30
    hi clemens!

    die fensterkontakte sind richtig programmiert und schalten den frostschutz über die rtr's ein/aus.

    die mechanische lösung ist mir etwas zu umständlich, da ich alle zwei stunden den vorlauf für ein paar minuten durch den fußboden jagen will ... ;o)

    grüße,
    -peter-

  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Na dann hast Du doch alles, was Du brauchst.

    Mit dem Homemanager könntest Du zyklisch eine Sequenz auslösen, die jeden einzelnen RTR auf Frostschutz setzt. Zyklisch deswegen, weil für einen Raum, in dem jemand ein Fenster öffnet und wieder schließt, der Frostschutz deaktiviert würde (Putzfrauenproblem).

    Alternative:
    Im Homemanager gibt es auch ein Funktion "gesamte Anlage auf Frost"!


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  5. #5
    Talki ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Aug 2004
    Beiträge
    30
    hi matthias!

    zyklisch senden ... das ist es ... danke! welche zykluszeit würdest du da empfehlen ..? ich habe 11 stellantriebe die für ca. 15 min dicht sein sollen, möchte aber auch den bus nicht überlasten ... 3 min ..?

    liebe grüße,
    -peter-

  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Leverkusen / tagsüber:Radevormwald
    Alter
    55
    Beiträge
    1.021
    Der Gira Heizungsaktor hat ein Objekt für eine Zwangsstellung.
    Einfach in den Parametern die Zwangsstellung bei den Kanälen freigeben, denn Wert bei Zwangsstellung eintragen.



    Fertig

    Gruß

    Ralf

  7. #7
    Talki ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Aug 2004
    Beiträge
    30
    hallo ralf!

    ich weiß ja, warum ich dieses board so liebe ..! viel nette menschen schenken einige minuten (manchmal wohl stunden) zeit, damit andere nicht tagelang experimentieren müssen ...

    vielen dank ralf, dank auch an alle anderen!