Hallo
Wenn man thermische Stellantriebe mont. hat, öffnen die ja in einem gewissen Zyklus.
Geregelt wird über Merten RTR, der an den Siemens N605 die Prozentwerte schickt, der wiederrum die Stellantriebe steuert.
Abhängig vom Prozentsatz der Öffnung (rein theoretisch, da ja in Zyklen 0 und 1 zum Stellmotor geschickt wird) wird die Vorlauftemp. errechnet.
Ich kann also nicht über eine schaltente Stellung die Ventile ansprechen, es muss in stetig sein, damit die Buderus heizung weiß, welche Wärme gefordert wird.
Jetzt aber zum Problem (?)
Die Pumpe läuft, sobald Wärme geordert wird. Aber bei niedriger Wärmeanforderung öffnen die Thermoventile nur selten, jedoch läuft die Pumpe die ganze Zeit.
Beispiel:
RTR sendet 12% Ventil öffnen ... Ventile machen alle 5 min für 1 min auf (Annahme) ... Anhand der 12% errechnet die Heizung den Vorlauf und läßt die Pumpe anlaufen.
Es sollte aber meiner Meinung nach so sein, das die Pumpe nur läuft, wenn ein Ventil WIRKLICH geöffnet ist. Sonst pumpt es in den Kreislauf, obwohl kein Ventil geöffnet ist.
Macht es nun Probleme wenn die Pumpe bei geschlossenen Ventilen läuft (Außer Stromverbrauch der nicht sein müßte)?
Eine Abfrage on ein Ventil wirklich offen ist, kann man über den N605 wohl nicht abfragen.
Hat jemand eine Idee wie man dies machen könnte oder kann man es ruhig so belassen?
Vielen Dank
Hannes