Puuuhh.Zitat von EIB-Freak
DANKE
Gruß
Daniel
..der,der vom Smarthouse träumt !!!
Tach zusammen!
Eine im Internet bei einem Händler gekaufte "EIB" Leitung hatte beim Auflegen plötzlich vier Aderpaare, es war CAT 5.Die Grüne Leitung erleichtert dem Elektriker die Installation, er sieht Grün und weiss: AHA! das ist KNX !
Ist mir bei der Verlegung auch nicht aufgefallen..
Gruß Jürgen
Es ist nicht alles EIB was Grün ist, ich verlege auch Viedeoleitungen, dessen Mantel ebenfalls grün ist.
Eine Netzwerkleitung mag ja noch gehen, aber bei Koax wirst du dir dann etwas einfallen lassen müssen.
Gruß
Christian
Ich habe soeben 200m Busleitung vom eibmarkt bekommen. Ich habe Y(St)Y in EIB Ausführung bestellt aber YCY-Busleitung bekommen. Aber wenn ich o.g. Postings richtig interpretiere ist dieses Kabel eigentlich noch teurer und genauso geeignet.
Aber schon irgendwie seltsam, dass ich einmal (vor ca. 3 Wochen) das hellgrüne Y(ST)Y in EIB Auführung bekomme und beim nächsten Mal (jetzt) das dunkelgrüne YCY.
Übrigens noch ein anderes Problem, zu dem ich gerne mal Eure Meinung hören würde:
Ich habe bislang einige hundert Meter Kabel (NYY, EIB, Y(ST)Y, CAT7+, Koax) in die ersten 3 Betondecken verlegt und an der oberen Bewehrung hochgebunden, damit man später auch mal darunter in der Decke ein Loch bohren kann, ohne direkt ne Leitung zu treffen. Nun mussten aber nach Betonieren der EG-Decke noch einige Stürze und Überzüge nachträglich betoniert werden und man hat die Schalung teilweise mit Nägeln auf der Betondecke fixiert. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, ob die evtl. eine Leitung/Rohr erwischt haben, damit ich dies ggfls. bei der Installation auf dem Rohboden ersetzen kann.
Ich wollte jetzt ein Durchgangsprüfung und eine Isolationsprüfung (durch meinen Elektriker) aller potenziell gefährdeten Leitungen machen lassen.
Geht das ohne den Anschluss der Leitungen an den Fundamenterder? D.h. kann im akuellen Zustand (Rohbau, jeweils beide Leitungsenden offen) überhaupt eine Isolationsprüfung gemacht werden?
Sind diese beiden Tests (sofern durchfürbar) ausreichend, um festzustellen, ob die Leitungen beschädigt wurden? Gibt es noch andere Tests, die gemacht werden sollten?
Isolationsprüfung der NYY-Leitungen läuft m.W. mit 500V und die anderen Leitungen mit 250V? Richtig?
Danke im Voraus für Euer hilfreiches Feedback.
Regnerische Grüße aus dem Rheinland
André
Zitat von jonofe
Ja, erst Durchgangsprüfung dann Isolationsprüfung.
Zitat von jonofe
Ja, sollte ausreichen
Zitat von jonofe
Wird wohl beides mit 500 V gemacht werden. Ich habe mein Gerät noch nie umgestellt (weiß gar nicht ob das geht).
Gruß
Christian
Isolationsmessungen nach VDE
Leitungen bis 500V werden mit 500V auf Isoliation geprüft.
Selv Leitungen werden mit 250V auf Isolation geprüft.
Diese Messungen müssen durch eine erfahrene Elektrofachkraft entsprechend der Messregeln durgeführt und dokumentiert werden.
mfg
tweky
Hallo AndreZitat von jonofe
Das geht sicherlich,aber es gibt da wohl noch eine wichtige Sache zu bedenken.
Wenn eine Adern des Kabels in der Zwischendecke verletzt ist und eine leitende Verbindung mit dem Moniereisen der Betondecke herstellen könnte,wirst Du es nicht feststellen können wenn Du nur die Adern untereinander mißt.
Im ungünstigsten Falle könnte nachher die Decke unter Spannung stehen,da die Moniereisen und Eisengitter miteinander verrötelt sind und die Spannung sich über die ganze Decke bzw.Boden verschleppen könnte.
LG Randy