Hallo,
ich bin mir zwar ziemlich sicher, daß das schon mal abgehandelt wurde (außerdem ist das ja wohl ein Standardproblem, und es gab auch ne Standardantwort drauf), aber ich find's beim besten Willen nicht mehr... also:
- Man fährt in Urlaub und setzt zentral das Frostschutzobjekt in den Raumtemperaturreglern.
- Putzfrau kommt, macht Küchenfenster auf. Über Fensterkontakt wird Frostschutzobjekt im Küchen-RTR (nochmal) gesetzt.
- Putzfrau geht, macht Küchenfenster zu. Über Fensterkontakt wird Frostschutzobjekt im Küchen-RTR gelöscht.
- Küche heizt hoch.
Kann mich da bitte nochmal jemand mit der Nase auf die Lösung stoßen? Danke
In dem Zusammenhang noch eine andere Unschönheit: Angenommen, ein Fensterkontakt (oder sonst ein was-auch-immer-Binäreingang) wirkt auf mehrere RTR. Die Frostschutzobjekte in den RTR haben ihre eigenen Gruppenadressen und dann noch die "zentrale" Gruppe von dem Kontakt, der auf mehrere RTR wirkt. "Sendend" ist nur die "eigene" Gruppe gesetzt. Jetzt habe ich mir gedacht, es wäre doch ganz nett, wenn ich den Objektzustand des Frostschutzes auch auslesen könnte (bzw. das muß ich vermutlich eh machen, wenn ich den Regler komplett auf dem MT701 darstellen will). Also L-Flag gesetzt. Das klappt auch wunderbar. Nur - wenn ich per Leseanforderung den Zustand des "Sammel-Binäreingangs" auslesen will (dort ist das L-Flag natürlich auch gesetzt), antworten auch alle damit verknüpften Regler. Ich fürchte, das "gehört so", aber ich hatte gehofft, indem ich die "eigene" Gruppe des Reglers auf "Sendend setzen" gestellt habe, daß er auf eine Leseanforderung der Zentralgruppe nicht reagieren würde - Pustekuchen.
Hat jemand verstanden, was ich meine, und eine Lösung dafür?
Gruß Matthias.