    Durchflussmengenzähler

    Guten Morgen!

    Weiss jemand, wo ich Durchflussmengenzähler für Heizöl bekomme, die einen Impulsausgang haben, den ich auf eine Tasterschnittstelle legen kann?

    Hab schon bei einigen Firmen angefragt, aber die haben nur was für Wasser.

    Ciao,
    Markus

  2. #2
    Registriert seit
    Mar 2003
    Ort
    Südbaden
    Alter
    55
    Beiträge
    1.566
    Benutz mal die Forensuche, das Thema hatten wir hier schonmal (auch in Bezug auf H2O), da wurden aber auch links zu Zählern gepostet die so ziemlich alles messen können was flüssig ist.

    Ansonsten auch mal den Heizungsinstallateur befragen.

    Gruss
    Markus

  3. #3
    Registriert seit
    Jul 2003
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    361
    Hallo Markus,
    hab ich natürlich schon gemacht. Nur die Firmen, die da aufgelistet wurden hab ich alle angeschrieben. Leider hat keiner was für Heizöl.

    Ciao,
    Markus

  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2003
    Beiträge
    100
    Ich stand vor einem ähnlichen Problem.

    Sofern Du den Ölverbrauch dokumentieren möchtest gibts auch eine recht einfache Lösung.
    Ich habe den Zustand des Brenners, also ein oder aus, auf den Bus gelegt.
    Über die Brennerlaufzeit kann man sehr gut auf den Öldurchfluß schließen.
    Bei der Nächsten Tankfüllung betrug die Abweichung nur 150 Liter, bei einer Füllmenge von 5000 Liter.




    Jochen

  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2003
    Ort
    Kiel, da wo Andere Urlaub machen :o)
    Alter
    53
    Beiträge
    507
    Hi Markus,
    frag mal bei Conrad an. In meinem Business Katalog sind mehrere Impulsgeber für chemisch hoch agressive Medien gelistet.


    Telefon 09604 408988

    Ob Du das Signal eifach auf eine Tasterschnittstelle legen kannst würde ich aber nochmal prüfen bezüglich der Telegrammlast, Spannung und Last.
    Gruß ChristianB

    www.berg-ing.de

    ----------------------------------------------
    ich mache jetzt das hier: www.knx-user-forum.de .
    - KNX-Award-Winner 2010
    - KNX-Award-Nominee 2008

  6. #6
    Registriert seit
    Jul 2004
    Ort
    NRW
    Beiträge
    16
    Bein guten Heizungsbauer erhältlich.

    Aquametro VZO-8 mit Reedkontakt
    Mindestbelastung 4 l/h, was fürs EFH sicher zuviel ist.

    Braun Heizölzähler HZ-5F
    auch mit Reedkontakt Durchfluss 0,7 - 40 l/h was fürs EFH sicher passender ist.

    Gruß Fritz