    Hallo,
    ich möchte mit Einbau einer Wärmepumpe unsere Heizung auf eine selbstprogrammierte Regelung mit EIB umstellen.
    Zur Regelung dachte ich an das SPS-Gateway von Schlapps.

    Ich bin jetzt auf der Suche nach den entsprechenden Sensoren.

    1.
    Ich muß acht Temperaturmeßfühler unterbringen. Da Siemens mit Ihrem Multi-IO Baustein nur 2 Pt1000 Eingänge und nur bis 45 Grad Celsius hat, muß ich wohl 2 4-fach Messumformer (Pt1000 nach 0..10V) an 2 Gira o. Mertens Analogsensoren nutzen.

    2.
    Um den Wirkungsgrad der Wärmepumpe zu ermitteln, dachte ich an einen Durchflussimpulsgeber (vermutlich TTL-Ausgang).
    Dazu benötige ich einen EIB-Impulszähler, der mir die aktuellen Impulse/sec und Impulse seit der letzten Abfrage liefert.

    3.
    Auch für den Wirkunggrad der Wärmepumpe.
    Ich möchte die Leistungsaufnahme der Wärmepumpe (3Phasen, 4,8KW) auf *einer* Phase ermitteln.
    Gibt es einen Leistungsmesser (Strommesser), der 0..10V liefert? Oder gar einen fertigen EIB-Leistungssensor.

    Wer hat pfiffige Vorschläge und hilft bei der Sensorsuche?

    Welchen Aktor benutzt man für Mischermotoren? Ich dachte an Jalousischalter.

    Danke!

    Gruß
    Grischa

  2. #2
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727

    Daumen hoch Einige Möglichkeiten

    Hallo Grischa


    Gute Temperatursensoren findest Du bei Lingg & Jahnke (www.eibshop.de). Rohranlegefühler, Tauchrohrfühler usw., die direkt an die Busleitung angeschlossen werden. Diese Fühler arbeiten nicht analog und müssen abgeglichen werden, sondern digital.

    Zähler für Impulsgeber mit S0- Ausgang gibt es von MERTEN oder Fa. Berg.


    Auf die Schnelle

    Gruß aus Lehrte
    Dieter

  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Leverkusen / tagsüber:Radevormwald
    Alter
    54
    Beiträge
    1.021
    Hallo,

    ich versuche gerade in meinem Haus eine ähnliche Lösung zu realisieren.
    Ich habe allerdings eine Gas Heizung, es dürfte jedoch von der Art der Regelung
    Identisch sein.

    Zur Messung der Außentemperatur und der Anlagentemperaturen werde ich die
    Analogsensor Schnittstelle einsetzen an diese können dann handelsübliche Fühler nach DIN IEC 381 angeschlossen werden .
    Als Mischer habe ich Centra ausgesucht diese können mit Stromsignal
    4-20mA gesteuert werden, das Steuersignal kommt vom Analogaktor.

    Die Regelung selbst erfolgt mit dem Funktionsmodul dieses besitzt die
    notwendigen Softwareregler.

    Auch die Impulse können im Funktionsmodul berechnet werden.

    Zur Messung der Stromaufnahme haben Schupa bzw. ABB direkt EIB fähige Stromsensoren



    Gruß