Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Busch & Jäger 6A Binärausgang

  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2004
    Ort
    Österreich, Steiermark
    Alter
    49
    Beiträge
    753

    Busch & Jäger 6A Binärausgang

    Hallo

    Wieviel Watt Glühlampen, bzw Niedervoltlampen verträgt dieser 6fach Aktor?

    Bei den meisten lese ich um die 10 - 16 A

    Danke

    Hannes

  2. #2
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Radevormwald
    Beiträge
    2.363
    Von mir als Kaufmann frei nach der Formel P=U*I errechnet:

    U=230 V, I=6A ---> P= 230V*6A ---> P = 1380 VA ---> P = 1380 Watt
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    .
    Hier bin ich jetzt zu finden: knx-user-forum.de

  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2004
    Ort
    Österreich, Steiermark
    Alter
    49
    Beiträge
    753
    Wunderbar, besten dank.

    Formel notiert ;-)

    Hannes

  4. #4
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Radevormwald
    Beiträge
    2.363
    Die genauen Anschlussdaten findest du jedoch in den technischen Unterlagen der einzelnen Aktoren. Hier mal als Beispiel die Daten von einem GIRA 6-fach Aktor 6 A REG Plus 1008 00:

    Belastbarkeit: Anschluss mehrphasig
    AC 230 V / 6 A
    Anschlussleistung: 2 x 58 VA Leuchtstofflampen,
    parallel kompensiert

    1000 VA Leuchtstofflampen,
    Duo-Schaltung

    500 VA Leuchtstofflampen,
    unkompensiert (cos F = 0,5)

    1000 W Glühlampen
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    .
    Hier bin ich jetzt zu finden: knx-user-forum.de

  5. #5
    mab ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Sep 2001
    Ort
    Wien
    Alter
    62
    Beiträge
    12
    und hier kommt der AT/S 6.6.1

    Glühlampen 1200W
    Leuchtstofflampen 800W
    Duo-Schaltung 800W
    NV ind. Trafo 500VA
    NV elekt. Trafo 1000W
    Halogenlampen 230V 1000W
    Duluxlampen 800W 34uF
    EVG´s (natürlich ABB)
    18W 15Stk.
    36W 15Stk.
    58W 10Stk.

    Energiesparlampen fallen meistens unter die Kategorie "EVG"

    Servus

  6. #6
    Gaston ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2001
    Ort
    Aspelt (Luxemburg)
    Alter
    56
    Beiträge
    973
    Die einzig richtige Antwort ist allgemein die technischen Unterlagen wie schon jemand hier geschrieben hat.

    Die Formal P=U*I bezieht sich aussschliesslich auf Gluehlampen. Die gesammte Formel ist P=U*I*cos(Phi). Bei Gluehlampen ist Phi=0 (Phasenverschiebung) und somit der cos=1.

    Aber das nur zur Information. In keinem Fall darf man Grundsaetzlich die Leitung berechnen denn es kann weite Faktoren ion den Technischen Unterlagen geben. Z.B. Verschiedene Werte und/oder Lastarten and verschiedenen Ausgaengen, oder wenbiger erlaubte Leistung wenn alle Ausgaenge benutzt werden, etc...

    Gruesse,
    Gaston

  7. #7
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Radevormwald
    Beiträge
    2.363
    Stimmt Gaston! Deswegen hatte ich ja auch geschrieben, daß der Kaufmann rechnet.
    Insbesondere habe ich keine Ahnung von Einschaltspitzen etc. Daher auch der Auszug aus den technischen Daten.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    .
    Hier bin ich jetzt zu finden: knx-user-forum.de

  8. #8
    Registriert seit
    Jan 2004
    Ort
    Österreich, Steiermark
    Alter
    49
    Beiträge
    753
    Hallo

    Dann werde ich mal bei Busch-Jäger vorbeischauen und mir die Bedienungsanleitung runterladen. Habe zwar schon danach gesucht, aber den Downloadlink nicht gefunden.

    Gruß

    Hannes

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •