    Hallo Community,

    ich verwende einen Argus Präsenzmelder von Merten und möchte den Bewegungsmelder dafür nutzen, die Beleuchtung automatisch einzuschalten und erst dann wieder auszuschalten, wenn es keine Bewegung mehr im Raum gibt.
    Ich verwende zur Decke abstrahlende Neonröhren.

    Der Melder schaltet zwar ein, jedoch auch wieder aus, obwohl noch Bewegung im Raum ist (und das nicht zu knapp).

    Woran könnte dies liegen?

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Gummersbach
    Alter
    55
    Beiträge
    274
    Hallo Magnat,

    welchen Block der Applikation nutzt Du denn ?
    Den Präsenzblock oder den Bewegungsblock ?

    Auf jeden Fall mußt Du die Bewegungserfassung retriggerbar einstellen da der Argus sonst auf jeden Fall nach Ablauf der Zeit einmal ausschaltet.
    Solltest Du den Präsenzblock nutzen könnte es auch an der eingestellten Helligkeit liegen. Den im gegensatz zum Bewegungsmelder schaltet ein Präsenzmelder das Licht bei
    ausreichendem Tageslichanteil wieder aus, trotz Bewegung im Raum.

    Gruß Alexander

  3. #3
    magnat ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Sep 2004
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    18
    Hallo Alexander,

    danke für Dein Feedback.

    Es wird der Präsenzblock benutzt, da das Licht helligkeitsabhängig schaltet.
    Retriggerbar ist auch eingestellt.
    Uns wurde gesagt, dass dies an den zur Decke abstrahlenden Halogenröhren liegt.
    Wir haben diese Röhren nun nach oben abgedeckt. Die Beleuchtung schaltet jedoch trotzdem ab, obwohl Bewegung vorhanden ist.

    Es wurde ein zusätzlicher Präsenzmelder testweise an der Wand installiert. Das Schaltverhalten hat sich jedoch nicht verändert.

    Kann ich davon ausgehen, dass eine Fehlprogrammierung vorliegt?

  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Gummersbach
    Alter
    55
    Beiträge
    274
    Ob wirklich Fehlprogrammierung vorliegt kann ich nicht sagen ohne die Bedingungen im Raum und die Applikationseinstellungen gesehen zu haben.

    Wenn Du aber wirklich wie im ersten Beitrag beschrieben das Licht nur dann wieder Ausschalten möchtest wenn keine Bewegung mehr erkannt wird (die Nachlaufzeit sollte nicht zu kurz sein ca. 5-15min je nach Raumnutzung) und der Tageslichteinfall egal ist nutz doch den Bewegungsblock der bleibt an bis er keine Bewegung mehr sieht.

    Gruß

    Alexander
    Aus gegebenen Anlass: Wer Tippfehler findet darf sie behalten

  5. #5
    magnat ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Sep 2004
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    18
    Geht leider nicht... denn jetzt wird es kompliziert.
    Der Präsenzmelder beinhaltet auch eine Konstantlichtregelung, da die Leuchtstoffröhren dimmbar sind.

    Könnte man sich dadurch behelfen, dass man evtl. 2 Präsenzmelder parallel laufen läßt und bei einem den Bewegungsblock und beim anderen den Präsenzblock nutzt?

  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Gummersbach
    Alter
    55
    Beiträge
    274
    Vielleicht beschreibst du erstmal genau was du vorhast mit allen und wir suchen dann eine Lösung

    1. Gibt es Fenster im Raum ?
    2. Wie hast du den Wert für die Konstantlichregelung ermittelt ?
    3. Wie lange ist die Nachlaufzeit ?
    4. Wie wird der Raum genutzt (Büro, Flur) ?
    5. wie groß ist der Abstand der Leuchte die direkt in den Präsenz stahlt ?

    Gruß

    Alexander
    Aus gegebenen Anlass: Wer Tippfehler findet darf sie behalten

  7. #7
    Andres ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Feb 2004
    Beiträge
    90
    Hallo

    habe selbiges Problem.
    Der Melder scheint Tageslicht von Kunstlicht nicht unterscheiden zu können.
    Er schaltet selbst bei Räumen ohne Fenster und viel Beegung bei retriggerbar aus!
    Habe daher das Bewegungsobjekt benutzt und hoffe das der Kunde nun zufrieden ist.
    Für Konstantlichtregelung habe ich nun ein HTS Melder bestellt und hoffe bessere Erfahrungen zu machen.

    MfG

    B.Andres

  8. #8
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Habe diesen Melder in einer größeren Anlage mit mehreren hundert Stück verbaut, es gab keine Probleme. Die ersten Probleme, die auftraten waren hausgemacht und in meiner Verantwortung zu suchen. Man muß sich genau das Umfeld und die Parametrierung anschauen.
    Dann klappt es bestimmt auch mit den Nachbarn.

    Gruß
    Dieter

  9. #9
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Gummersbach
    Alter
    55
    Beiträge
    274
    Original geschrieben von Andres
    Hallo

    habe selbiges Problem.
    Der Melder scheint Tageslicht von Kunstlicht nicht unterscheiden zu können.
    Warum sollte er das auch tun ?

    Auf deiner Nutzfläche ist es dir doch auch egal wo das Licht herkommt , Hauptsache es ist genug da!

    Der Programmierer hat "nur" die Aufgabe das richtige Verhältniss zwischem dem Meßpunkt an der Decke und der Nutzfläche zu ermitteln. Das ist natürlich nicht in 2 Min. erledigt und bleibt deshalb leider oft aus. Je nach Lichtverteilung von Kunstlicht und Tageslicht im Raum kann ein Lichtfühler auch nicht beliebig platziert werden um gut arbeiten zu können.

    Kleiner Tipp für die Prgrammierung von tageslichtabhängigen Regelungen: kalkuliert etwas mehr zeit ein als für die Programmierung eines 2-fach Tasters

    Gruß

    Alexander
    Aus gegebenen Anlass: Wer Tippfehler findet darf sie behalten

  10. #10
    magnat ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Sep 2004
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    18
    @Andreas:
    Hast Du herausgefunden, warum der Sensor nicht so funktioniert, wie Du es Dir vorgestellt hast?
    Welche Applikation mit welchen Parametern hast Du vorher benutzt?

    @Dieter:
    Welches hausgemachte Problem war es denn?

    Wir haben sogar das zusätzliche Problem, dass die Präsenzmelder an der Alarmanlage hängen und die Sonneneinstrahlung der Fenster Fehlalarme produziert.

    Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man diesem Problem begegnen kann?
    Es kann doch nicht sein, dass ich die Merten Präsensmelder nur in Räume ohne Fenster einbauen kann...

  11. #11
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Original geschrieben von magnat
    @Andreas:
    Hast Du herausgefunden, warum der Sensor nicht so funktioniert, wie Du es Dir vorgestellt hast?
    Welche Applikation mit welchen Parametern hast Du vorher benutzt?

    @Dieter:
    Welches hausgemachte Problem war es denn?

    Wir haben sogar das zusätzliche Problem, dass die Präsenzmelder an der Alarmanlage hängen und die Sonneneinstrahlung der Fenster Fehlalarme produziert.

    Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man diesem Problem begegnen kann?
    Es kann doch nicht sein, dass ich die Merten Präsensmelder nur in Räume ohne Fenster einbauen kann...

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •