Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: Fehlermeldungen beim Laden

  1. #1
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    57
    Beiträge
    29

    Fehlermeldungen beim Laden

    Hallo allerseits,

    ich kann immernoch keine Geräte Laden!

    Der Ladevorgang der kpl. Applikation wird ohne erkennbare Logik abgebrochen mit folgenden Meldungen.

    - Externe physikalische Schnittstelle kann nicht installiert werden
    - Erfolglose Speicherzuweisung verursachte Abbruch der Funktion
    - Gerätevergleich fehlgeschlagen Programm nicht kompatibel
    - Zugriff auf geschützten Speicherbereich nicht möglich

    Standard - Fehlerquellen weitestgehend ausgeschlossen

    Auch die Mail an die EIBA ist seit über 2Tagen unkommentiert.

    bitte um sachdienliche Hinweise ...

    mfG
    Thomas

  2. #2
    Registriert seit
    Sep 2004
    Beiträge
    10

    RS232

    Hallo Thomas!

    Mein ETS schmeißt immer die Schnittstelle raus.
    Nach dem Patch auf die ETS2 V1.2a ist es nun o.k.

    Ist Dein Com XXXX auf 9600 eingerichtet und auch in der ETS eingestellt?

    Ist das Kabel o.k. ?

    Kannst Du den BUS ansprechen und Teilnehmer auslesen?

    Welchen Adapter verwendest Du?
    RS232 / V24 als REG oder zum Aufstecken?

    Kannst Du den V24 Adapter einrichten ?


    Ein paar Infos braucht man schon. ;-)


    Gruß
    Patrick

  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    57
    Beiträge
    29
    Hallo Patrick,

    danke für die Hilfe.

    Schnittstelle wird bei mir nicht rausgeworfen,
    Patch auf ETS2 V1.3a ist drauf.

    Com1 ist auf 9600.

    Kabel ist ok, habe ich auch getauscht.

    Ich kann auf den BUS zugreifen, ich kann aufzeichnen, auslesen ...
    nur nicht richtig laden

    Schnittstellen habe ich auch beide getestet, immer schön Adresse und Applikation geladen (lokal), was komischerweise zu 100% funzt.

    un nu ???

    Gruß

    Thomas

  4. #4
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Ich tippe auf einen Ring in der Busverkabelung.

    Gruß
    Dieter

  5. #5
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    46348 Raesfeld, Holzheide 11
    Beiträge
    342
    Hallo Thomas,

    lade nicht die Applikation in die Schnittstelle, das führt zu Problemen.
    Nur die Physikalische Adresse reicht aus.

    Gruß
    Ahorn

  6. #6
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    57
    Beiträge
    29
    Hi,

    @ Dieter,

    1x Netzteil,
    1x RS 232,
    1x zu ladendes Gerät,
    1 Stück Leitung,

    wenn ich hierbei einen Ring schaffe, dann werde ich ab sofort Gärtner

    @ Ahorn,

    da behauptet gibts aber auch mehrere Meinungen dazu.


    im Moment bin ich in Kontakt mit EIBA Support, die durchforsten mir meinen Rechner.

    Zur Info:

    -habe ander Soft (TK, BMA, LAN ....) runtergeworfen, sowohl neu installierte als auch die, welche nur ein update in der fraglichen Zeit (ca. 6 Wochen) bekommen haben.
    -Danach Reg-cleaning
    -Danach ETS drübergebügelt
    -Mehrfacher Datenbankchek
    -Neue Datenbank
    -.....
    -zig erfolglose Ladeversuche mit verschiedenen Geräten
    -mal gehts, mal gehts auch nach 50 Versuchen nicht

    meine Herrn des is zum plärrn

    schönen Abend noch, ich geh mich besaufen

  7. #7
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Fürstenfeldbruck in Oberbayern
    Alter
    61
    Beiträge
    556
    Hi Thomas,
    welches Netzgerät hast du denn ? vielleicht hängst du am unverdrosselten Ausgang ?
    Gruß
    Christian

  8. #8
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    57
    Beiträge
    29
    Hi,

    bin wieder nüchtern

    liegt auch nicht am unverdrosselten Netzteil,

    nach nochmaligem ets drüberbügeln gabs heute einen deutlichen aufwärtstrend.
    Aber mit diesem Ärger der letzten 14 Tage im Kopf traue ich dem Frieden noch nicht.

    Falls jemand irgend ein tool zum testen der com1 hat, wäre ich für nen Tipp sehr dankbar.

    Gruß
    Thomas

  9. #9
    Registriert seit
    Sep 2004
    Beiträge
    10
    Falls jemand irgend ein tool zum testen der com1 hat, wäre ich für nen Tipp sehr dankbar.

    Eine alte Maus oder 2 PC und ein Null-Modem-Kabel.
    Wobei die Lösung mit dem Kabel wohl besser ist.


    Gruß
    Patrick

  10. #10
    Registriert seit
    Apr 2002
    Beiträge
    51
    Hallo,
    die Lösung mit der Maus oder zwei PC's testet nur die grundsätzliche Funktion. Das Verhalten der Schnittstelle im Bereich EIB mit ihrem zeitkritischen Verhalten wird hier nicht getestet.
    Ich würde mal den PEI Test Wizard von der EIBA Homepage testen.

    mfg
    Bits&Bytes

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •