Hi,
die EIB-Leitung ist außerdem nicht UV-beständig. Sie wird nach einem Jahr blass in der Farbe........
Es gibt J-Y(St)Y 2x2x0,8 in EIB-Asführung. Ansonsten finde ich die Erdkabelvariante auch am besten.
Hi,
die EIB-Leitung ist außerdem nicht UV-beständig. Sie wird nach einem Jahr blass in der Farbe........
Es gibt J-Y(St)Y 2x2x0,8 in EIB-Asführung. Ansonsten finde ich die Erdkabelvariante auch am besten.
Gruß ChristianB
www.berg-ing.de
----------------------------------------------
ich mache jetzt das hier: www.knx-user-forum.de .
- KNX-Award-Winner 2010
- KNX-Award-Nominee 2008
Hallo,
Bei der Verlegung von EIB Kabel im Aussenbereich wird oft der Blitzschutz vernachlässigt. In den meisten Fällen kommt es natürlich nie zu einem Blitzeinschlag und somit auch kein Problem Aberf man sollte dies nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Wie maine Vorredner schon erwähnt haben hat die EIB Leitung eine 4KV Isolation. Um dies zu erreichen ist es nicht gestatet die KabelErdung zu verwenden die wegen der Leitungsnähe bei Blitzeinschlag eh nicht viel nutzen würde. Um dem Blitzschutz gerecht zu werden sollte die EIB Leitung in der Erde in ein Metalrohr mit einem Minimalen Querschnitt von 50mm2 (Querschnitt des Metalkanals!) velegen welches an beiden Enden (Haus und Garage) geerdet wird.
Grüsse,
Gaston
Oh, OH.... das würde ich so aber nicht stehen lassen... natürlich hat Kälte, sowie Wärme einen Einfluss auf elektronische Komponenten vor allem auf deren spezifische Eigenschaften. Sicherlich ist die Kondenswasserbildung ebenfalls ein Problem, aber bestimmt nicht in der Garage !!! oder hat schon mal jemand eine "schwitzende" Leuchtstofflampe gesehen.Original geschrieben von ksc
eine tiefe Temperatur ist auch kein Problem, das tut der Elektronik nichts. Konrad
Gruss
Ja, ja,
Hier schreiben wieder so einige über Themen von denen Sie zwar schonmal was gehöhrt oder gelesen haben aber so richtig doch nicht auskennen (und dies ist keine Antwort auf den Beitrag von mike ).
Da sich in der Vergangenheit gezeigt hatt dass solch selbst erkorenen Experten dazu neigen Ihren falschen Sachverhalt hartnäckig zu verteitigen werde ich die teschnischen Details beiseite lassen. Diese sind dank Powernet sowieso uninteressant.
Da Powernet am Stromkreis angeschlossen wird sind die VDE bestimmungen UND die Herstellerangaben ZWINGEND zu respektieren. Im 6933 von BJ steht von -5 bis 45 Grad. Also gibt es zu diesem Punkt einfach keine mögliche Diskussion.
Die Feuchtigkeit wird nicht angegeben und somit muss einfach nur die Kondensierung vermieden werden.
So einfach ist das, und muss pro Gerät überprüft werden.
Grüsse,
Gaston
Hallo Kollegen..
für die Spezifikation IP44 gibt es EIB-Taster:
Siehe auch:
http://www.eib-home.de/siemens-insta...raum_ap115.htm
Mit freundlichen Grüssen
PeterPan
Smart Building Design GmbH
Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion
www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch
Einen schönen Tag zusammen,
wegen Luftfeuchtigkeit und Aktoren laut Hersteller
kuckst Du hier !
http://www.gira.de/informationen/efh/faq/fsub_faq.phtml
unter Eib Instabus System
dann Allgemeines
dann ca. 5 Artikel ( maximale Luftfeuchtigkeit )
Gruß Mike