Thema: vernünftige EIB-Verdrahtung im Schaltschrank?

  1. #1
    hhk Guest

    Frage vernünftige EIB-Verdrahtung im Schaltschrank?

    Hallo EIBler,

    wie kann man eigentlich die ganzen EIB-Komponenten elegant am Bus anschließen? Wenn ich mir ein Kabel baue, das von einer zur anderen geht, ist mir das zu unflexibel: was ist wenn da mal eine Komponente dazwischen soll? Dann kann ich nur trennen, ein Kabel dazwischen bauen und mit in die teuren EIB-Abzweiklemmen stecken. Aber das gefällt mir überhaupt nicht.
    Vielleicht eher: jedes EIB-Gerät erhält ein Kabel in entsprechender Länge mit rot-schwarzer Anschlußklemme, und alle laufen in einen Verteiler. Gibt es da was geeignetes Fertiges? Ich stehe nicht so auf Bastellösungen, was natürlich kein Problem wäre.

    Gruß

    HHK

  2. #2
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    Chemnitz
    Alter
    56
    Beiträge
    309
    Hi,

    was spricht dagegen die Komponenten mit EIB Leitung im Verteiler durchzuverdrahten ? Man kann das ganze ja auch optisch so ausführen das es nicht wie eine Bastellösung aussieht. z.B. die offenen Leitungsenden am Ende des Mantels abschrumpfen
    Hinsichtlich Erweiterung sehe ich auch keine Probleme. Die Geräte haben alle die allseits bekannte Busklemme für max 4 Adern. Das neue Gerät zweigt man dann einfach vom letzten Gerät ab und fertig.

    Gruß Dirk

  3. #3
    tweky ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    World
    Beiträge
    1.373
    Bei ABB gibt es fertige Leitungen in versch. längen wo die Geräte miteinander verbunden werden.

    gruß
    tweky

  4. #4
    Avatar von urbo
    urbo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Sep 2003
    Ort
    Lufingen-City
    Alter
    53
    Beiträge
    74
    ich hab mal von Hensel eine gute Lösung vorgestellt bekommen

    http://www.hensel-electric.de siehe unter Modulbus

    wenn schon in der Verteilung dan so etwas.

    Gruss Urs

  5. #5
    bjo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2003
    Alter
    62
    Beiträge
    1.088
    Original geschrieben von urbo
    ich hab mal von Hensel eine gute Lösung vorgestellt bekommen

    http://www.hensel-electric.de siehe unter Modulbus

    wenn schon in der Verteilung dan so etwas.

    Gruss Urs
    klingt gut hat aber ein paar Haken !
    - die Module sind nicht nicht ohne weiteres austauschbar, da ineinander gesteckt für BUS Spg. Kontakte usw..
    Datenschiene wäre besser gewesen !
    - max. 4 Kontakte 16 A in einem Modul
    - die Kontakte sind teils oben, teils unten am Modul !
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten

  6. #6
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    Chemnitz
    Alter
    56
    Beiträge
    309
    @bjo

    Hinsichlich ModBus von Hensel bin ich genau Deiner Meinung. Das ganze ist nicht schlecht gedacht aber verlagert meiner Meinung nach das Klemmchaos von der Mitte des Verteilers nach oben nach unten. (Ausgänge oben und unten am Modul) Einen Schaltplan muß ich trotzdem machen und mit Reihenklemmen bin ich hinsichtlich Erweiterung flexibler.

    @tweky

    die Verwendung von vorgefertigten Leitungen ist meistens auch ne Kostenfrage und lohnt sich meiner Meinung nach nur für professionelle Verteilerbauer die viele EIB Verteiler fertigen. Schon wegen der Lagerhaltung.

    Gruß Dirk

  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Datenschiene....

    Hallo Kollegen..

    da fällt mir nur ein Wort ein: Datenschiene!

    vorteile:
    - Aufstecken und sich wohl fühlen; denn EIB ist sofort da
    - keine Probleme mit abbrechenden Einzeladern
    - keine Probleme mit "Wierumität" bei der Montage
    - keine Probleme mit Einhaltung des Spannungsabstandes EIB <-> 230V~
    - keine Wurstelei bei der Konfektion der Verbindungskabel (Arbeit kostet Zeit, odrr?
    - Keine Probleme bei nachträglichem Einbau weiterer Komponenten (Reserveplatz natürlich Voraussetzung).

    -> nur einmal auf den Verbinder klemmen - fertig.





    Datenschiene mit Verbinder 214mm (12TE) kostet z.B. 10,70 Euro Liste.

    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  8. #8
    tweky ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    World
    Beiträge
    1.373
    gegenargument

    Korrision der Verbindung Datenschiene zum Teilnehmer ! Daher gibt es immer weniger.
    Ansonsten, ein Traum.

    gruß
    tweky

  9. #9
    Avatar von urbo
    urbo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Sep 2003
    Ort
    Lufingen-City
    Alter
    53
    Beiträge
    74
    Original geschrieben von bjo
    klingt gut hat aber ein paar Haken !
    - die Module sind nicht nicht ohne weiteres austauschbar, da ineinander gesteckt für BUS Spg. Kontakte usw..
    Datenschiene wäre besser gewesen !
    - max. 4 Kontakte 16 A in einem Modul
    - die Kontakte sind teils oben, teils unten am Modul !
    Vielen Dank für das Feedback.
    Da ich in der Aus- und Weiterbildung tätig bin und nicht alles selber ausprobieren kann,(Kosten, Zeit) kenne ich die praktische Anwendung nur von wenigen Produkten.

    Gruss Urs

  10. #10
    Registriert seit
    Feb 2004
    Ort
    48683 Ahaus
    Beiträge
    100
    Korrision der Verbindung Datenschiene zum Teilnehmer
    Also sollte man da doch eher die Finger von lassen? Muss nämlich einen komplett neuen Schaltschrank planen.

  11. #11
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    EIB-Datenschiene und Korrosion

    Also Kollegen..

    Die Datenschiene gibts seit Anbeginn der EIB-Zeit, also seit 13 Jahren.
    Ein Korrosionsproblem hätte ich sowohl während meiner Zeit in der Fertigungsplanung, sowie in der Schulung und im jetzt im Produktmanagement mitbekommen.

    Bitte korrodierte Datenschienen an den Service mit Fehlerbeschreibung schicken.

    Gerne frage ich bei der Qualitätssicherung nach, wieviel Datenschienen bisher eingesendet worden sind, und nach diesem Hinweis eingesendet werden. Veröffentlichung hier. (Merker gesetzt). Threadlink ist bereits unterwegs dorthin.

    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  12. #12
    bjo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2003
    Alter
    62
    Beiträge
    1.088
    Zitat Zitat von bjo Beitrag anzeigen
    klingt gut hat aber ein paar Haken !
    - die Module sind nicht nicht ohne weiteres austauschbar, da ineinander gesteckt für BUS Spg. Kontakte usw..
    Datenschiene wäre besser gewesen !
    - max. 4 Kontakte 16 A in einem Modul
    - die Kontakte sind teils oben, teils unten am Modul !
    Hensel hat dazu gelernt
    -Austausch fehlerhafter Module ist laut Homepage jetzt durch einfaches herrausziehen der Platine möglich
    Geändert von bjo (10.09.06 um 23:21 Uhr)
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten

  13. #13
    GLT ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2004
    Beiträge
    1.279
    Zitat Zitat von bassloud Beitrag anzeigen
    Also sollte man da doch eher die Finger von lassen? Muss nämlich einen komplett neuen Schaltschrank planen.
    Also von Korrosion bei Datenschienen wär mir bis dato nix bekannt - dennoch würde ich von Datenschienen abraten.

    Platz kann nicht individuell genutzt werden sondern ist bei eingeklebter Datenschiene fest verplant.

    Kabel ist auf der Baustelle ohnehin vorhanden, genausso wie Busklemmen - was liegt näher, als ohne zusätzliches Material (Datenschiene, Schienenverbinder) die Geräte untereinander zu verbinden?

    gruss
    GLT

  14. #14
    bjo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2003
    Alter
    62
    Beiträge
    1.088
    Zitat Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    Also von Korrosion bei Datenschienen wär mir bis dato nix bekannt - dennoch würde ich von Datenschienen abraten.
    hallo,
    Hensel dürfte zum Erfolg werden wenn sie sich am
    Aufbau von Reihenklemmen orientieren.

    unten
    - PE auf Hutschiene
    - N per Verbinderschiene
    - je nach Aktor max 4 x L unten brückbar

    oben
    - PE je nach Aktor max. 4 Klemmen
    - L Klemmen je nach Aktor max. 4 Klemmen
    - N je nach Aktor max. 4 Klemmen

    einen zusätzliche Klemme mit
    je 8 Strompfade mit 8 Anschlußklemmen oben
    8 unten, brückbar

    damit könnte man pro Aktor 4 Stück 5 x 1,5 versorgen!
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten