Hallo Ihr da draußen !!!

Mir geht es jetzt einmal um das Thema Jalousie.
Da hat man sich Gedanken gemacht, den Kunden beraten was alles möglich sein könnte, die Aktoren ausgewählt usw., dann alles inbetriebgenommen, und dann kommt es: Der Kunde hat alles abgenommen und nach ca. 14 Tagen kommen die ersten Klagen: Die Jalousie fahren immer rauf und runter (weil der Fühler es so will), die Jalousie fahren zu spät oder zu früh, weil die Sonne nun mal wandert. Hat man pro Himmelsrichtung einen Fühler, sind die Leute auch nicht zufrieden. Das Gebäude stellt sich teilweise selbst in den Schatten - die Leute im Schatten klagen. Fühler mit W/m² (sicher die bessere Variante) lassen die Sonne im Winter ungehindert in Räume blenden, weil der örtliche Nutzer zu faul ist die Handbetätigung zu aktivieren. So geht das immer weiter.

Hey, was kann tun ???????

Gruß aus Lehrte


PS: Der Kombiaktor von BJ oder deren OEM-Produkte hat einen Softwarefehler bei der Funktion "Position Anfahren". Der Kombiaktor benötigt kein zyklisches Null-Signal auf dem Sicherheitsobjekt. Bekommt er es trotzdem und fährt gerade eine Position an, so stoppt die Fahrbewegung. Das Lamellenkippen passiert dann wieder. BJ ist der Fehler bekannt und Sie wollen es in einer neuen Applikation ändern.

Jetzt ist aber Schluß

Dieter