Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 28

Thema: Umsetzer/Konverter gesucht: Dimmer (Phasenabschnitt) auf 1-10V

  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Umsetzer/Konverter gesucht: Dimmer (Phasenabschnitt) auf 1-10V

    Hallo Kollegen..

    etwas hardcore-spezielles:

    Ich hab einen Dimmer (Phasenabschnitt) auf der einen Seite und ein dynEVG mit 1-10V auf der anderen Seite. Jetzt sollen die beiden zusammen arbeitet.

    Gibt es überhaupt auf dem Planeten einen Konverter Dimming 230V to 1-10V?

    Also ein Kästchen brauch ich, welches man dazwischen schalten kann.

    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  2. #2
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727

    Hallo Peter

    Da gibt es folgende Lösungen:

    1. Von der Fa. Hager gibt es einen 1KW-Dimmerals REG, der mit 1-10V angesteuert wird. Ob der vorne oder hinten abschneidet weiß ich leider nicht.

    2. Die Grünen haben so was für den den Deckeneinbau
    - kurz im bereitliegenden Grünenkatalog nachgeschaut -

    Elektronischer Transformator mit 1-10V Steuereingang (Abschnitt) 105W( Bestellnr. 5777 95).

    Wenn es richtige Lasten >1,5KW sein sollen, dann kannste dich ja noch mal melden.


    Gruß
    Dieter

  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Ich verstehe das so, dass Peter einen Umsetzer von 0 -230V auf 1-10V braucht, er also mit einem Dimmer ein 1-10V EVG ansteuern kann ???

    BTW, schon etwas "strange"
    Geändert von Matthias Schmidt (29.04.04 um 15:27 Uhr)


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  4. #4
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Original geschrieben von Matthias Schmidt
    Ich verstehe das so, dass Peter einen Umsetzer von 0 -230V auf 1-10V braucht, er also mit einem Dimmer ein 1-10V EVG ansteuern kann ???
    Hallo Matthias,

    Nach nochmaligem Lesen könntest Du Recht haben. So was gibt es aber wohl nicht. Der andere Weg ist aber genauso gut. Unterm Strich wohl auch günstiger, weil Du dann mit einem EIB-Dimmkanal mehrere KW dimmen kannst.


    Gruß
    Dieter

  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Genau.. man möchte mit 230V rein und mit 1-10V raus..

    Hallo Kollegen..

    genau.. diesmal gehts anders rum:

    Man stelle sich vor:

    - Drehdimmer in der Wand.
    - T5-Leuchtstoffröhre inkl. dynEVG an der Decke.

    Nu soll gedimmt werden. Und das nicht nur einmal, sondern gleich 38x.
    Und Szenen will man auch.
    Nur auf die eingebauten Geräte (Dimmer wg. ansprechendem Design) möchte man nicht verzichten. Ich weiss es gibt Drehpoties mit 1-10V.... ok? Hilfää...

    Nur weil kein EIB eingebaut wurde.

    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  6. #6
    tweky ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    World
    Beiträge
    1.373

    0-230V/ 1-10V kein EIB

    Hallo PeterPan,

    so kans einem gehen wen man kein EIB hat

    Ich kenne so einen Konverter leider auch nicht, könntest Dir aber bestimmt zusammenbauen lassen (VDE?).

    Alternativ,
    wen Du Bauteile in die Decke bekommst hätte ich ne Idea mit Powernet und Analog-Auswerter. Ist aber wahrscheinlich Teurer als ein Konverter.

    gruß
    tweky

  7. #7
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    26826 Weener
    Beiträge
    100

    EInfach einen Poti einbauen

    Hallo Peter,

    Normalerweise geben die 0-10V EVGs eine eigene niederohmige 0-10V Spannung ab. Diese bricht zusammen, wenn man von aussen eine 0-10V Spannung anlegt. Dann regelt diese, von aussen angelegte Spannung, das EVG. Legt man von aussen keine Spannung an, so kann man einfach einen Poti an die Kontakte anschließen und das EVG mit dem Poti regeln.

    Also: Einfach mal messen, ob das EVG 10V ausspuckt und dann einfach das Innenleben aus dem Drehdimmer wegschmeissen und einen normalen Poti einbauen. Ich weiß jetzt nicht, wieviel KOhm das Poti braucht, kann aber nicht viel sein.


    BTW: Ich arbeite immer noch an meinen Entwurf für die Installation. Bin im Moment beruflich sehr eingespannt. Ich schicke die Unterlagen, sobald sie fertig sind. Das kann aber noch etwas dauern.

    Frank Loger

  8. #8
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Hallo Peter,

    könnte mir höchstens sowas vorstellen:

    http://eshop.phoenixcontact.com/phoe...rentUID=204267

    Preis etwa 280 Euro. da kannst Du EIB auch einbauen
    Geändert von Matthias Schmidt (29.04.04 um 16:14 Uhr)


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  9. #9
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Sieht scho ganz gut aus.. nur

    Hi Kollegen..

    danke für die rege Beteiligung.. (weiter so.. ;-))

    äh noch was:

    die Mindestlast des Dimmers ist 20W.
    Also muss das Teil scho bei Beginn des Dimmens 20W Last erzeugen. Hervorragend...

    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  10. #10
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    26826 Weener
    Beiträge
    100
    Hallo,

    ich habe nochmal im Osram Katalog nachgeschaut. Deren EVGs funktionieren so, wie ich oben beschrieben habe. Notfalls das EVG in der Leuchte austauschen und wie gesagt einfach nur mit einem normalen Poti arbeiten.

    Frank

  11. #11
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Fürstenfeldbruck in Oberbayern
    Alter
    61
    Beiträge
    556

    Re: Genau.. man möchte mit 230V rein und mit 1-10V raus..

    Original geschrieben von PeterPan
    Drehdimmer in der Wand.
    T5-Leuchtstoffröhre inkl. dynEVG an der Decke.
    Hi Peter,
    vielleicht wäre es denkbar den Drehdimmer in der Wand gegen einen Drehdimmer 1-10V in der Wand auszutauschen ?
    z.B. BJ 2112 U-101

    Wäre die einfachste Lösung, wenn du die benötigten Drähte frei hättest.
    Ansonsten frag mal bei Altenburger nach, die bastln so einiges.

    Viel Erfolg
    Christian

  12. #12
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    RÜGE !!!!

    Peter, wir sind hier im EIB Forum !!!!

    ... aber weil Du es bist

    Die Lösung mit dem Umsetzter wird nicht funktionieren, da Du einen Widerstand brauchst und keine Steuerspannung. Die EVG´s stellen die Steuerspannung selbst zur Verfüng.

    Folglich kann Dir nur ein Poti helfen. Die meisten Schalterhersteller haben solche Poti Einsätze im Programm und sind mit deren Schalterprogrammen kombinierbar.

    Ich frage mich nur, ob auch alle Leitungen liegen ??? damit Du die 2 Adern für die 0-10V Steuerspannung auch zur Verfügung hast.

    LG

    Mike

    Ergänzung:

    ...oder so wie Christian ... er war ein wenig schneller
    Geändert von Meudenbach (30.04.04 um 07:30 Uhr)
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  13. #13
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Plauen
    Alter
    56
    Beiträge
    144
    Kollegen,

    Dimmer gegen einen Poti austauschen halte ich auch für eine Lösung, nur da kommt die Frage auf, wie schaltet Ihr dann die Netzspannung vom Vorschaltgerät?
    Heist 0V am Steuereinganng nicht evtl. eine Lichtleistung von 8-10% bei einer Leuchtstofflampe?


    Gruss Torsten

  14. #14
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    Die mir bekannten Potis z.B. BJ Type 2112 U-101 hat auch einen Schaltkontakt für die Netzspannung.

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  15. #15
    Avatar von urbo
    urbo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Sep 2003
    Ort
    Lufingen-City
    Alter
    53
    Beiträge
    74
    Wie wärs mir . . .

    Der neue REG Ferndimmer EV 102 von Hager könnte schon gehen
    - automatische Lasterkenneung
    - viele Einstellmöglichkeiten (Szenen, Dimmgeschw. usw.)
    - 1-10V Ausgang oder als Eingang einstellbar inkl. Schaltausgang

    Den Dimmer ist mit Ein- oder Zweitastenbedienung ansteuerbar. Mit einem Dimmerausgang R, L oder C Last und gleichzeitig 1-10V Ausgang.

    Mein Vorschlag:

    Den Drehdimmer wegschmeiss, Taster reinbau, Hager in UV und fertig.

    Ich habe heute mit diesem Teil in einem Lichtregulierungkurs herumgespielt.

    Gruss Urs

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •