Hallo,
zunächst der Aufbau:
Tasterschnittstelle 4-fach, Siemens 5WG1 220-2AB01 schaltet 4 Leuchten
Tool: ETS5
Jedem Tastereingang ist über eine Gruppenadresse eine Leuchte zugeordnet. Das hat bisher auch funktioniert. Nun gibt es folgenden Fehler:
3 Eingänge schalten weiterhin fehlerlos, d.h. jeder Taste schaltet die korrespondierende Leuchte ein/aus
Der 4. Eingang hat nun folgendes Fehlverhalten:
Nach der Schalterbetätigung gibt es zunächst einmal eine Totzeit von ca. 4-5 Sekunden, d.h. es passiert nichts. Dann werden 4 Telegramme gesendet über die alle 4 Leuchten ausgeschaltet werden:
Dienst Flags Prio Quell Quellname Zieladresse Zielname Hop Count Typ DPT Info Iack
adresse
vom Bus S=1 Niedrig 1.0.1 Taster-Schnittstelle 0/0/40 Bel. Kelleraufgang 6 GroupValueWrite $00 | Aus LL_ACK
UP 220-2AB01
vom Bus S=3 Niedrig 1.0.1 Taster-Schnittstelle 0/0/30 Bel. Technikraum 6 GroupValueWrite $00 | Aus LL_ACK
UP 220-2AB01
vom Bus S=5 Niedrig 1.0.1 Taster-Schnittstelle 0/0/10 Bel. Hobbykeller 6 GroupValueWrite $00 | Aus LL_ACK
UP 220-2AB01
vom Bus S=7 Niedrig 1.0.1 Taster-Schnittstelle 0/0/20 Bel. Vorratskeller 6 GroupValueWrite $00 | Aus LL_ACK
UP 220-2AB01
Die physik. Adresse des Moduls ist erreichbar, die LED kann blinken und das Modul kann zurückgesetzt und neu programmiert werden (wurde schon gemacht), ebenso trennen vom Bus für HW-Reset. Damit handelt es sich offensichtlich um einen Softwarefehler und es besteht Hoffnung, diesen wieder abstellen zu können.
Gibt es dazu schon Erfahrungen oder eine gute Idee?