Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Austausch defekter Bewegungsmelder ESYLUX PD-C 360i/8 mini KNX

  1. #1
    Registriert seit
    Jun 2023
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    1

    Austausch defekter Bewegungsmelder ESYLUX PD-C 360i/8 mini KNX

    Ich habe versucht, einen defekten Bewegungsmelder PD-C 360i/8 mini KNX gegen einen neuen auszutauschen.

    Im Programmiermodus kann ich den Bewegungsmelder finden. Ich habe seine physikalische Adresse auf die des defekten Bewegungsmelders ändern können. Der Bewegungsmelder blinkt jetzt permanent blau.
    Nun wollte ich die Programmierung (partiell) durchführen, um die vorhandene Programmierung wieder zu aktivieren.
    Der Bewegungsmelder blinkt weiterhin dauerhaft blau und die ETS vermeldet Programmierung (Part.): fehlgeschlagen.
    AP ist ESYLUX PD-C 360i/8 mini KNX Version 1.3
    ETS 6

    Was mache ich falsch?

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2014
    Ort
    L-Luxembourg
    Beiträge
    224
    Nicht partiell programmieren, sondern vollständig!