Hallo liebe KNX-Professionals!
Ich bin hier bei der Erweiterung einer EIB/KNX-Mini-Anlage aus dem Jahr 2003 fast am Verzweifeln: Die im Titel genannten RTR sind verbaut und funktionieren alle wie erwartet. Ich hatte nun die Idee, diese kleine Installation mit insg. 11 RTR, 2 Gira 6-fach Heizungsaktoren, einer seriellen Schnittstelle und einer Doppel-Schaltuhr etwas zu modernisieren. Dazu importierte ich das Projekt (erstellt mit ETS 2.x) in die aktuelle ETS6. Alles läuft weiterhin sehr gut. Jetzt kommt die Integration in Homeassistant und die Probleme gehen los! Prinzipell werden viele Daten richtig dargestellt, aber die Kommunikation des Reglerstatus ist komplett durcheinander: Einige der Regler bringen in der Diagnose der ETS6 einen halbwegs DPT 20.102 konformen Wert auf eine manuelle Leseanfrage, andere bringen nur eine 8bit Zahl heraus.
Ich bin jetzt am rätseln, wo der Hase im Pfeffer liegt. Ich habe die RTR alle(!) mit der gleichen, wenn auch falschen, weil älteste bei Merten zu findende, Applikation programmiert (
Merten 2117 V1.0, Ausf. 46). Nach deren Dokumentation steht Bit 0 für Komfort, Bit 1 für Standby etc. das wird mir, wie o.g., bei einigen angzeigt. Andere haben dann noch ein Bit 5 gesetzt (Heizen), was nur zu Anzeige von $22/34 führt (lt. Bit Beschreibung Standby - Heizen - Bit 2+Bit 5).
Ich gebe zu, ich habe lange nicht an ETS- Projekten gearbeitet, dafür lief es einfach zu stabil, aber diese hier beschriebenen Probleme, kann ich mir nur mit der falschen Applikation erkären.
Hatte schonmal jemand solche Probleme, oder kann mir jemand für die Merten RTR eine alte Produktdatenbank zur Verfügung stellen? Oder noch anders gefragt: Wie passen die EIS6 Werte am sinnvollsten in ein modernes "DPT... System"?
Vielen Dank!
Olaf