    Frage Merten ARGUS 180 lässt sich nicht mehr parametrieren

    Liebe Kollegen im Forum,

    ich habe hier in einem Projekt eine Reihe ARGUs180 Bewegungsmelder von Merten, die nach einem Stromausfall nicht mehr funktioniert haben.
    Jeder Versuch das Applikationsprogramm neu aufzuspielen schlägt fehl, Parametrierung mit Adresse funktioniert noch.
    Die Geräte sind ca. 16 Jahre alt - hat jemand Erfahrung mit Langzeitproblemen bei diesen Geräten oder gibt es Kompatibilitätsprobleme mit neueren ETS Versionen?

    Wäre nett wenn jemand seine Erfahrungen teilen könnte.

    Mit freundlichen Grüßen,

    Edwin Richter

  2. #2
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    65
    Beiträge
    634
    Hallo Edwin,

    mit welcher Fehlermeldung schlägt die Programmierung fehl? Kannst du mal einen Screenshot der Fehlermeldung posten?

    Gruß, Klaus

  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2014
    Ort
    L-Luxembourg
    Beiträge
    224
    Wie steht es um die Busspannung? Wenn die Stromversorgung dasselbe gesegnete Alter wie die Argus hat, wird es Zeit, danach zu sehen.

  4. #4
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Dorfen/GY
    Beiträge
    19
    Argus180.JPGAlso, hier zunächst mal die Fehlermeldung. Busspannung ist okay und mit 28,5V angegeben - alle anderen Geräte laufen auch. Wobei ich sagen muss dass alle Schalter mit Busankoppler Merten 6902-99 bereits gegen modernere getauscht wurden. Lediglich die Argus 180 nutzen noch diesen Busankoppler und das scheint das Problem zu sein. (defekter Flash Speicher???) Deshalb meine Frage ob jemand über Langzeiterfahrung damit verfügt - oder ist es generell so, dass man KNX Geräte nach 15 bis 20 Jahren austauschen muss da nicht langzeittauglich??

    Würde mich mal interessieren ob jemand über Erfahrungen mit älteren Anlagen verfügt.

    (eine Stromversorgung war natürlich auch schon defekt und wurde ersetzt - defekte Kondensatoren...).

    Gruß, Edwin

  5. #5
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    65
    Beiträge
    634
    Hallo Edwin,

    Ah, die gute alte ETS4...

    Die ETS hat hier eine IP-Schnittstelle benutzt. Ist die Frage, ob es die richtige ist (stimmt die angezeigte MAC-Adresse?).
    Wenn in den Einstellungen > Kommunikation die Projektverbindungen aktiviert sind, versucht die ETS die Verbindung zu benutzen, die im Projekt bei der Linie eingestellt ist.

    Gruß, Klaus

  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2014
    Ort
    L-Luxembourg
    Beiträge
    224
    Mit der Langzeitstabilität von Elektrolyt-Kondensatoren in Schaltnetzteilen habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Sie fallen nicht komplett aus, sondern verlieren ihre Kapazität. In den allermeisten Fällen finde ich sie mit Oszilloskop und Trenntrafo, wobei als Lastwiderstand eine in Spannung und Leistung passende Kombination von Glühlampen (!) herhalten muß.
    Ein Voltmeter zeigt einen Mittelwert an. Man sieht allerdings nicht, ob eine (störende) Wechselspannung überlagert ist, die grausame Auswirkungen auf die angeschlossenen Verbraucher hat.