    Busch Bewegungsmelder zeitlich deaktivieren

    Hallo,

    ich habe in meiner KNX-Installation 3 Busch-Jäger Bewegungsmelder Typ 6122/98-599, die mir die Treppenlichter schalten.
    Ich würde diese Schaltung per Bewegungsmelder gerne Nachts und teilweise sogar tagsüber deaktivieren.
    Nachts z.B. weil die Hunde sich bewegen und dann die Schaltung unnötig auslösen.
    Ich habe ja nur zwei Kanäle die ich mit Gruppenadressen belegen kann:
    "Ausgang Bewegung" (Master) gibt bei Bewegung das Schaltsignal an meine Gruppenadresse der Lampen weiter.
    "Eingang Aktorstatus" ???
    Wenn ich dieser Adresse ein "Aus" gebe passiert nichts!
    Ich dachte so kann ich den Bewegungsmelder-Kanal evt. deaktivieren.

    Hat jemand eine Lösung dazu ?
    Das ganze will ich dann mit einer Timer-Regel in meiner openhab-instanz triggern.. die steht so weit schon.
    Hoffe auf Feedback,

    saludos,

    Oliver

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Es kann sein das du bei den Bewegungsmeldern weitere Parameter, u.a. Sperren, freigeben musst. Dann werden auch neue Objekte sichtbar.
    Alternativ schauen, ob der Aktor eine Sperrfunktion hat.
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2014
    Ort
    L-Luxembourg
    Beiträge
    224
    Ola Oliver. Das gute Stück wird mit dem PowerTool parametriert. Auf Objekt 0 wird er haustiergerecht blockiert/freigegeben, auf Objekt 1 meldet er Bewegung. Das ist mal ein Anfang.

  4. #4
    ollys ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Oct 2020
    Ort
    Spanien
    Beiträge
    2

    Gelöst - danke!

    Hallo zusammen,
    ich habe es über die erweiterten Parameter dann hin bekommen und kann somit über das Freigabeobjekt und eine Zeitregel die Bewegungsaktivität ein- und ausschalten.
    Vielen Dank und

    saludos,

    oliver