Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: ETS5 trift S7 TIA

  1. #1
    p-snk ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2020
    Ort
    im Schönen Lipperland
    Beiträge
    2

    Frage ETS5 trift S7 TIA

    Hallo Leidensgenossen!
    Ich muss eine von unseren S7 TIA mit unsere EST5 kommunizieren lassen.

    (Chef will das so)


    Kennt Sich jemand mit dem Gateway HD67818 KNX B2 von ADF Web aus?


    Ich weiß nicht wie ich das Teil in die ETS5 bekomme.

    Für Hilfe wäre ich dankbar!

    LG Peter

  2. #2
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    64
    Beiträge
    634
    Hallo Peter,

    ich kenne das Gateway leider nicht, aber hier (https://www.wachendorff-prozesstechn...D67818-KNX-B2/) steht:
    Die Projektierung der KNX Gateways erfolgt nicht über eine Applikationsdatei, welche in die ETS eingebunden wird, sondern über die kostenfreie Konfigurationssoftware des Gateways.

    Wenn du das also in die ETS einbinden musst (z.B. wegen Filtertabellen), müsste das Gerät durch einen Dummy repräsentiert werden.

    Gruß, Klaus

  3. #3
    p-snk ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2020
    Ort
    im Schönen Lipperland
    Beiträge
    2
    Hallo Klaus,

    Danke für den Tipp!
    Ich werde das allerdeings heute nicht mehr testen können!
    Ich geba aber auf jeden fall eine Rückmeldung!

    Schönen Grüss aus Detlomd!

    Peter

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •