Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Topologie Problem nach Wechsel Linienkoppler

Baum-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Benny ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2004
    Beiträge
    43

    Topologie Problem nach Wechsel Linienkoppler

    Hallo zusammen,

    habe ein Problem, hier mein Versuch das Problem zu schildern, ich stehe auf dem Schlauch.

    Habe eine Hauptlinie mit 10 LK. Eine Linie wurde durch neue Geräte modernisiert, SV und alle Aktoren neu, statt dem Siemens 140/N01 wurde ein 140/13 eingebaut.
    An diesem LK sind noch zwei Linien angeschlossen (Main Line) doch plötzlich kann ich eine Linie nicht mehr erreichen. Die zweite Linie funktioniert.
    Klemme ich die funktionierende ab funktioniert die zuvor nicht zu erreichende.

    Ich habe alles kontrolliert, momentan laufen alle neuen Geräte (SV und Aktoren) ABER nur mit dem alten 140/01.
    Was bei beiden anders ist: das 140/01 wurde durch die SV der Linie versorgt, das 140/13 wird durch die Hauptlinie versorgt.
    An der SV der Hauptlinie habe ich keine Überlast.
    Es ist alles gleich, ich ziehe nur die beiden Busstecker ab und stecke Sie auf den anderen LK dann funktioniert es, Wechsel ich auf den anderen LK dann habe ich auf einer Linie keine Verbindung.

    Es kann nicht von den Einstellungen der LK kommen da ich ja auf der Hauptlinie bin, oder ?
    Lasse ich die Busstecker der Linie am LK weg (also nur die Hauptlinie) habe ich auch das Problem.

    Wäre um Rückinfo dankbar.

    Grüße
    Benny