In einem Gebäude mit weit über Hundert der o.a. Geräte, die mittlerweile ein wenig in die Jahre gekommen sind, zeigt sich ein Problem: Etwa ein Drittel bis ein Viertel von ihnen ist mit demselben Symptom ausgefallen.
Der KNX-Teil verhält sich korrekt. Er läßt sich programmieren und quittiert die Telegramme auf dem Bus. Ebenso der Leistungsteil. Die Steuerung der Ausgänge von Hand funktioniert tadellos.
Der Fehler besteht darin, daß die Kommunikation zwischen den beiden Teilen nicht mehr funktioniert. Telegramme mit Einstellwerten (z.B. in Prozent) steuern die Ausgänge nicht an. Bei funktionierenden Geräten erscheint der Einstellwert korrekt auf der abfragbaren StatusGA des Ausgangs, defekte Geräte geben Null zurück. Es sind immer alle sechs Ausgänge des Gerätes betroffen.
Dasselbe Verhalten zeigt sich, wenn die 230V-Versorgung nicht anliegt. Auf beiden Seiten der Optokoppler ist was los, wenn KNX-Daten für die Ausgänge ankommen, es tut sich aber nichts.

Hat jemand Geräte desselben Typs in Betrieb?