    Tastsensor 2 plus 5fach V2 Heizen sendet immer nur ein paar Prozent

    Hallo.

    Im Einsatz sind Tastsensoren von Gira. Im Esszimmer habe ich das Problem das trotz Isttemperatur 22° und Solltemperatur 24° immer nur ein paar Prozente (max 28%) an den Heizungsaktor gesendet werden.
    Alle anderen Räume senden bei voll aufgedrehter Solltemperatur 100%.

    Sind alle gleich programmiert. Was kann denn da schief laufen?

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Was passiert, wenn du die Solltemperatur mal testweise deutlich erhöhst ?
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2014
    Ort
    L-Luxembourg
    Beiträge
    224
    Ist ein Totband zwischen Heizen und Kühlen programmiert (auf Null setzen)? Welche PID-Parameter sind eingestellt?

  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2010
    Ort
    Meßstetten
    Alter
    45
    Beiträge
    98
    Was passiert, wenn du die Solltemperatur mal testweise deutlich erhöhst ?
    24°C ist doch das was maximal geht. Oder ist da irgendwo ne sperre?

    Ist ein Totband zwischen Heizen und Kühlen programmiert (auf Null setzen)?

    Wo wird das eingestellt?

    Welche PID-Parameter sind eingestellt?

    Stetige PI-Regelung
    Fußbodenheizung (5K / 240 Min)

    Oder was meinst du?

  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2014
    Ort
    L-Luxembourg
    Beiträge
    224
    Was für eine Gira-Nummer (vierstellig plus 2) hat denn das gute Stück? Es gibt Unmengen von Tastsensoren bei Gira...

  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2014
    Ort
    L-Luxembourg
    Beiträge
    224
    Anscheinend geht es um den TS 180502. Für Heizkörper empfehle ich ein P-Band von 127*0.1 K und eine Nachstellzeit von 20 Minuten.

  7. #7
    Registriert seit
    Nov 2010
    Ort
    Meßstetten
    Alter
    45
    Beiträge
    98
    Bin nicht mehr dazu gekommen das Problem anzugehen.

    Also Nummer des Tastsensors ist. 1055 100.

    Folgendes kann ich berichten. Ziehe ich den Tastsensor ab und stecke ihn neu auf. Funktioniert das Heizen wieder. Es wird 100% gesendet. Leider hält das nicht länger an als 1-2 Tage. Dann ists wieder vorbei.
    Das ganze habe ich nun 3 mal wiederholt. Immer das selbe Phänomen. :-(

  8. #8
    Registriert seit
    Feb 2014
    Ort
    L-Luxembourg
    Beiträge
    224
    Ist das gute Stück parametriert auf Komfortbetrieb nach Reset? Ist eine Gruppenadresse eingetragen auf die Betriebsmodusumschaltung? Zeigt der TS den Betriebsmodus an (Männchen im Haus, außer Haus, Halbmond)? Bitte dahingehend überprüfen.

  9. #9
    Registriert seit
    Nov 2010
    Ort
    Meßstetten
    Alter
    45
    Beiträge
    98
    Ist das gute Stück parametriert auf Komfortbetrieb nach Reset?
    Ja

    Ist eine Gruppenadresse eingetragen auf die Betriebsmodusumschaltung?
    Nein


    Zeigt der TS den Betriebsmodus an (Männchen im Haus, außer Haus, Halbmond)?
    Ja zeigt er an: Haus (bedeutet hier so viel wie Männchen im Haus).



Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •