Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: Tastsensor 2 plus 5fach V2 Heizen sendet immer nur ein paar Prozent

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    Nov 2010
    Ort
    Meßstetten
    Alter
    45
    Beiträge
    98

    Tastsensor 2 plus 5fach V2 Heizen sendet immer nur ein paar Prozent

    Hallo.

    Im Einsatz sind Tastsensoren von Gira. Im Esszimmer habe ich das Problem das trotz Isttemperatur 22° und Solltemperatur 24° immer nur ein paar Prozente (max 28%) an den Heizungsaktor gesendet werden.
    Alle anderen Räume senden bei voll aufgedrehter Solltemperatur 100%.

    Sind alle gleich programmiert. Was kann denn da schief laufen?

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Was passiert, wenn du die Solltemperatur mal testweise deutlich erhöhst ?
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2014
    Ort
    L-Luxembourg
    Beiträge
    224
    Ist ein Totband zwischen Heizen und Kühlen programmiert (auf Null setzen)? Welche PID-Parameter sind eingestellt?

  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2010
    Ort
    Meßstetten
    Alter
    45
    Beiträge
    98
    Was passiert, wenn du die Solltemperatur mal testweise deutlich erhöhst ?
    24°C ist doch das was maximal geht. Oder ist da irgendwo ne sperre?

    Ist ein Totband zwischen Heizen und Kühlen programmiert (auf Null setzen)?

    Wo wird das eingestellt?

    Welche PID-Parameter sind eingestellt?

    Stetige PI-Regelung
    Fußbodenheizung (5K / 240 Min)

    Oder was meinst du?

  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2014
    Ort
    L-Luxembourg
    Beiträge
    224
    Was für eine Gira-Nummer (vierstellig plus 2) hat denn das gute Stück? Es gibt Unmengen von Tastsensoren bei Gira...

  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2014
    Ort
    L-Luxembourg
    Beiträge
    224
    Anscheinend geht es um den TS 180502. Für Heizkörper empfehle ich ein P-Band von 127*0.1 K und eine Nachstellzeit von 20 Minuten.