Hallo,

ich benutze einen konventionellen Aussenbewegungsmelder über einen Binäreingang der dann einen Binärausgang schaltet (Aussenlampe).
Im meinem Anwendungsfall schaltet außerdem ein Dämmerungsschalter den Binärausgang am Abend auf 1 (Aussenlampe AN)
Der Binäreingang wurde folgendermaßen programmiert. --> Flanke, steigend:EIN , fallend: AUS
Und genau hier liegt das Problem. Wenn am Abend die Lampe über die Dämmerung eingeschaltet wird, der Bewegungsmelder im Laufe des Abend jedoch
eine Bewegung warnimmt schaltet wenn die Zeit abgelaufen ist durch die Flanke "fallend:AUS" die Lampe wieder aus, was natürlich nicht gewünscht wird.
Die Aussenlampe wird später wieder zur programmierten Zeit automatisch auf 0 gesetzt.

Wie müsste eine Logik aussehen um genau dieses zu verhindern. Oder ist hier eine ganz andere programmtechnische Umsetzung besser.
Bin für jeden Tipp dankbar.

P.S. Bitte keine Grundsatzdiskussion, warum ein konventioneller Bewegungsmelder verwendet wurde.