Multicasts passieren die Strecke.
Etwas konkreter: Das bestehende ETS Projekt hat keine Probleme mit den PA. Es gibt nur zwei Bereiche mit insgesamt nur 235 Geräten.
Bei den GA sieht es anders aus: Es werden 10 von 15 Hauptgruppen mit jeweils 7 Untergruppen genutzt. Die dort enthaltenen 255 GA sind strukturiert aufgebaut, also durchaus mit Lücken, aber zu 30 bis 90% genutzt. Insgesamt sind so 6210 GA vergeben worden.
Mir ist bewusst dass 10 x 8 x 255 = 20.400 GA ergeben. Die Hauptgruppen haben wir für Räume bzw. Raumgruppen reserviert, die Untergruppen stellen jeweils Gewerke dar und innerhalt deren wird es oft sehr knapp, wenn RGBW LED Objekte geschaltet werden sollen.
Wir haben ca. nur ein Drittel des verfügbaren Platzes genutzt. Allerdings eindeutig mit dem Nutzen einer klaren, sauberen Struktur, die jedem Sensor gleiche bzw. korrespondierende Nummernbereiche zuordnet.
Geräte, wie die bereits erwähnten RGBW Aktoren, DALI Cluster, CO2-Luftqualimesser u.ä. benötigen eben sehr viele GA.
Sicherlich könnten wir, wenn wir zum Zeitpunkt Null genau wüssten welche Geräte benötigt werden, alle GA aneinanderreihen, dann würde der Platz für mehrere Objekte dieser Art reichen. Aber das ist wohl nicht Sinn der Sache.