Ergebnis 1 bis 15 von 17

Thema: Visualisierung des Fensterstatus

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Tobsen ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2017
    Ort
    Halver
    Beiträge
    12

    Visualisierung des Fensterstatus

    ich würde gerne den Fensterstatus vom Gira Homeserver visualiseren lassen.
    • Pro Raum den Status ansehen und eine zentrale Anzeige wieviele noch offen sind


    Könnt ihr mir vllt kurz die Kommunikationsobjekte des Binäreingangsaktor sagen welche ihr so verwendet in der ETS und mit welchem Wert des Dummys (HS) verknüpft zum Anzeigen im HS Quad Client.
    Ich habe einen MDT Binärkontakt Block und bekomme Schaltungen von Licht und Rollo realisiert beim Fensteröffnen, aber beim Status steh ich irgendwie auf dem Schlauch, bin kein Elektriker.

    Im Quad client habe ich die Funktion "Fenster" eingefügt und verschieden objekte des Kanals mal vorher in der ETS verknüpft aber das Fenster wird immer als zu angezeigt.

    Vielen Dank schonmal !!!

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Du meinst sicherlich Binäreingang oder Tasterschnittstelle :-)

    Du braucht letztendlich nur eine Gruppenadresse auf dem Kommunikationsobjekt Schalten. 1bit reicht da natürlich. Kontag offen ne 1 und geschlossen eine 0. Andersrum gehts mit meinem Template auch.

    Die Sammelübersicht muss man dann mit einem Logikbaustein (z.B. Zähler) machen. Gibt aber glaub auch für sowas einen fertigen Baustein, muss ich mal suchen.
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Tobsen ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2017
    Ort
    Halver
    Beiträge
    12

    Visualisierung Fensterstatus

    Erstmal Danke für das schnelle Feedback !
    .... und deine Arbeit in Vergangenheit hier im Forum, habe den Homeserver u.a. nur wegen deiner Beiträge überhaupt erst zum laufen bekommen...



    ich habe mal Screenshots angefügt welche ein paar getroffene Einstellungen oder Verknüpfungen und Objekte zeigen die ich mal durch getestet habe in den ETS-Einstellungen im Bereich "Schalten" des Binäreingangsblock, oder wie der heißt ^^

    Gewählte Unterfunktion jeweils dann mal getestet:

    -Zustand senden
    -Steigende Flanke: An
    -steigende/fallende flanke:mit 1/0 Byte wert versehen
    -oder Umschaltende Flanke AN/AUS ausgewählt etc

    und das Dummyobjekt dann immer passend in 1Byte oder 1Bit hinzugefügt,
    die ETS lässt ja nur die richtige Verknüpfung zu.

    Hab nun schon knapp 11 Kombinationen getestet, nix, lästiges Thema

    Ich kann auch beim Kanal in den ETS-Einstellungen "Zähler" statt "Schalten" auswählen und Verknüpfen (schon getestet) aber da passiert irgendwie auch nichts und ich kann ja nur eine Auswahl Pro Kanal treffen, somit versteh ich auch noch nicht ganz wie ich dann über die Objekte Schalten, Zähler und Sperren pro Kanal verfügen kann
    (sperren zum aktivieren ist ja mit drin jeweils, aber schalten und zählen gleichzeitig geht nicht)
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  4. #4
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Du brauchst beim Binäreingang pro Fensterkontakt nur Schalten. Steigend EIN, Fallend AUS. Das ganze muss dann mit 1bit (nicht byte!) verknüpft sein.

    Den Dummy kannst du erstmal weglassen, wenn du die Gruppenadressen auf "Weiterleiten (nicht filtern)" stellst. Das Feintuning kannst du später machen.

    Zähler beim Binäreingang heisst, man könnte einen Reed-Kontakt (Wasserzähler, Stromzähler,...) anschliessen und für jeden Impuls der kommt zählt der dann weiter. In deinem fall nicht zutreffend.

    Die Summenanzeige der Fenster machen wir dann, wenn zumindest der Status mal im Homeserver richtig angezeigt wird.
    Gruss,

    Michael

  5. #5
    Tobsen ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2017
    Ort
    Halver
    Beiträge
    12

    Visualisierung Fensterstatus

    Die Hauptfunktion Schalten ist gewählt,

    Die Unterfunktion habe ich dann jeweils geändert mit dem Hintergedanken 1 An 0 Aus und in den diversen Unterfunktionseinstellungen dahingend getestet.
    Screenshots 1-5 zeigen die getesteten Unterfunktionen im Bereich Schalten, ich kann maximal nur 1 Byte oder 2 bit Zwangsausführung hier auswählen oder AN/AUS, 1/0 Bit ist da nicht.

    Vielleicht muss ich irgendwas in der Logikeinstellung des Binäreingangs noch verändern, screenshot 8
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    • Dateityp: jpg 1a.jpg (183,0 KB, 726x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 1.jpg (184,7 KB, 565x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 3.jpg (185,5 KB, 393x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 4.jpg (183,1 KB, 397x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 5.jpg (178,0 KB, 416x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 6.jpg (177,5 KB, 375x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 7.jpg (188,9 KB, 364x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 8.jpg (181,7 KB, 393x aufgerufen)

  6. #6
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Schalten - Zustand senden - sollte passen.
    Zykluszeit kann deutlich (!) erhöhe werden später oder nur bei Änderung senden lassen.
    Gruss,

    Michael

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Stichworte

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •