Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Wert in Gruppenadresse

  1. #1
    Registriert seit
    Nov 2015
    Ort
    Heddesheim
    Beiträge
    9

    Wert in Gruppenadresse

    Hallo,
    ich arbeite mit ETS 5 und habe einen etwas älteren Jalousieaktor von Theben der keine Presets für Positionen hat. Aber natürlich ein Kommunikationsobjekt "Position anfahren".
    Jetzt möchte ich eine GA, z.Bsp. 5.001, mit dem Wert 60% über einen Standardtaster an den Aktor senden.
    Kann man das so realisieren? Und wenn ja, wie?
    VG
    KD

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2014
    Ort
    L-Luxembourg
    Beiträge
    224

    Etwas genauer bitte

    Was für Taster, was für Jalousieaktor?

  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2015
    Ort
    Heddesheim
    Beiträge
    9

    sorry

    Aktor: Theben JME 4S
    Sensor: Jung 2094 NABS

  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2014
    Ort
    L-Luxembourg
    Beiträge
    224

    Geht

    Der 2094NABS läßt sich als Wertgeber (ein Wert pro Taste) parametrieren, von Theben habe ich nur den JMG in meiner Datenbank. Diesen parametrieren auf JMG4 S. Dann bietet er auf den Objekten 2, 7, 12 und 17 Eingänge für prozentuale Höheneinstellungen je Kanal an. Voraussetzung ist natürlich, daß die Fahrzeiten exakt vorgegeben sind.

  5. #5
    Registriert seit
    Nov 2015
    Ort
    Heddesheim
    Beiträge
    9

    Vielen Dank

    Der Theben war nicht das Problem, da habe ich alles gefunden. Nur beim 2094 kam ich nicht weiter und dachte es lässt sich mit einem Wert in einer GA lösen. Dazu finde ich allerdings auch nichts in den Schulungsunterlagen oder sonst wo. Lassen sich denn überhaupt Werte in einer GA einbetten?

  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2014
    Ort
    L-Luxembourg
    Beiträge
    224

    Yes

    Die Taste ist als Wertgeber zu parametrieren. Darauf gelegt wird eine GA, die bisher sonst nirgends benutzt wurde. Die ETS ordnet die passenden Eigenschaften zu. Anschließend die GA mit dem dazugehörenden Eingang des Aktors verbinden.

    Es geht natürlich auch in der umgekehrten Reihenfolge, also die GA zuerst mit dem Aktoreingang verbinden, dann mit dem Ausgang des Tastsensors.

    Der bei Betätigung zu sendende Wert ist in der Parametrierung des 2094 festzulegen.

  7. #7
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •