    Hallo zusammen,

    ich möchte gerne ein Licht im Gang folgendermaßen schalten:

    Über Präsenzmelder (dieser schaltet das Licht ein und nach einer bestimmten Zeit wieder aus).
    Das funktioniert prima.
    Ein Taster soll das Licht ebenfalls ein und ausschalten.
    Jedoch möchte ich, dass wenn der Taster betätigt wird, dass das Licht solange an bleibt, bis ich wieder die Taste drücke (Toggle) und damit das Licht ausschalte.

    Ich denke dabei an das Zwangsführungsobjekt, nur leider schaffe ich es nicht dieses Objekt mit einem Taster zu toggeln.
    Gibt es eine bessere Lösung?
    Über einen externen Eingang des Präsenzmelders geht es ja nicht, da er sonst wieder nach der eingestellten Zeit abschaltet.

    Gruß Markus.

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312
    Moin,
    die meisten Aktoren bieten die Option einer Logikverknüpfung. Aktiviere ein "Oder-Glied". Der Aktor soll einschalten wenn der Taster ODER der Melder eingeschaltet hat.
    Es sit natürlich so, daß das Licht an bleibt wenn Du den Taster betätigst während das Licht aufgrund des Melders an ist bis dessen Zeit abgelaufen ist.

    Gruß
    Dirk