    Leistungsmessung Konstantlichtregelung

    Guten Tag,

    ich möchte an meiner Konstantlichtregelung Messungen des Stromverbrauches bzw. der Leistungsaufnahme durchführen.
    1xLeuchte mit EVG, IBMSD-Konstantlichtregler

    Mein Problem ist, dass das Leuchtmittel 26 W maximal auf 19 W geregelt wird und ich es auch nicht per Taster erhöhen kann. Beim Einschalten zeigt meine Energieverbrauchsanzeige(ELTAKO EVA 12-32) kurz die 26W an aber fällt dann sofort auf 19 W. In der ETS hab ich auch mal alle Werte, wie Einschaltwert und Maximalwert auf max gestellt.

    Kann es sein, dass das EVG es nicht schafft höher zu regeln? Kann ich mir aber nicht vorstelle, weil es ist ja dafür ausgelegt.

    EVG Eckert ELS 200 dimmbar 1-10V für TC-DE 26W Eckert Elektronik
    Leuchtmittel PL 26 W

    Vielen Dank für Ihre Hilfe

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2014
    Ort
    L-Luxembourg
    Beiträge
    224

    Versuch

    Einfach das Lämpchen unmittelbar am Netz anschließen und die Leistungsaufnahme messen.

  3. #3
    Registriert seit
    May 2016
    Ort
    Göttingen
    Alter
    36
    Beiträge
    12
    Die Idee hatte ich auch schon aber da das evg eine 1..10V Schnittstelle hat bleibt die leuchte aus wenn ich nur die Phase drauf leg und kein Steuergerät an den 10 V Eingang anschließe

  4. #4
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Anderes EVG verwenden ? (Zum testen).
    Gruss,

    Michael

  5. #5
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo,

    Frage, liegen denn ca. 10-12V am Steuergerät an, wenn nicht ist das EVG defekt.
    Bei Kurzschluss der 1-10V wird das leuchtmittel auf 1% gedimmt, es darf nicht AUS schalten oder das leuchtmittel AUS "gehen".

  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312
    Zitat Zitat von Student2016 Beitrag anzeigen
    Die Idee hatte ich auch schon aber da das evg eine 1..10V Schnittstelle hat bleibt die leuchte aus wenn ich nur die Phase drauf leg und kein Steuergerät an den 10 V Eingang anschließe
    Da scheint der Fehler zu liegen .... bei eine unbeschalteten 1-10V - Schnittstelle ist die Leuchte 100% an, per Definition der Schnittstelle.
    Der Widerstand ist unendlich, somit liegen am 1-10V-Eingang 10V an. Du kannst einen Poti anschließen und damit die Leuchte dimmen.

    Viele Grüße
    Dirk Beyer