    Ausrufezeichen Physikalische Adressen über Verstärker

    Hallo zusammen,

    wir sind auf ein Problem mit der physikalischen Adressierung gestoßen.
    Wenn ich von der ETS5 od. ETS4 aus über 3 Linienkoppler und einen Verstärker eine physikalische Programmierung durchführen will kann das Gerät im Programmiermodus nicht erreicht werden.
    Ich kann im Diagnosetool der ETS das Gerät auch nicht sehen - also ist das Gerät somit auch nicht erreichbar.

    Nach erfolgreicher Programmierung der Physikalischen Adresse vom passenden Ort aus kann die Applikation aber wiederum von überall aus programmiert werden.

    Hat dazu jemand eine Idee ?
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  2. #2
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo Tom,

    so so wie Du es gezeichnet hast ist alles richtig und die Adressierung muss funktionieren.
    Hast Du mal versucht den Standort der Schnittstelle zum Teilnehmer hin zu ändern.
    Also mal im Bereich 0.0.xx die Schnittstelle installiert, dann immer weiter hin zum Teilnehmer.
    Ich bin mir sicher das führt zum Erfolg.

  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Brussels - Belgium
    Beiträge
    369
    This sounds as if in the parameter setting of one of the Couplers or Retransmitters, it has been set to block broadcast communication. Check these parameters firstly; I think the cause should be looked for there.
    Mr. Steven De Bruyne
    System Department - KNX Association

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Stichworte

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •