Heute bin ich in einer 3.200-Tln-Anlage auf ein merkwürdiges Problem gestoßen: Ich will das Gerätchen 4.8.20 (Heizungsaktor ABB ES/S 4.1.2.1) hinzufügen. Also drücke ich wie gelernt die Programmiertaste, die rote LED erleuchtet, die ETS4 bricht aber die Programmierung der physikalischen Adresse ab mit der Ausrede "Mehr als ein Gerät im Programmiermodus". In der Tat ist ein anderes Gerät mit der PA 4.8.20 in diesem Modus, es wird aber im Suchmodus von der Linie 4.8.xx aus als nicht vorhanden gekennzeichnet. Mit der ETS3f ist die Situation dieselbe. Letztendlich habe ich die Linie 4.8.xx vom Rest der Anlage getrennt, um den Aktor zum Laufen zu bekommen.
Frage: Wie kann ich das Gespenster-Gerät lokalisieren? Offenbar paßt seine PA nicht zu der Linie, an die es angeschlossen ist. Es bleibt mir hoffentlich erspart, alle >100 Linien der Anlage einzeln abzuklappern.
Man hat mir vor vier Jahren eine Baustelle überlassen: Linienkoppler auf Durchzug, 40 Schaltkontakte überbrückt, Massengräber von Gruppenadressen, die z.B. nur auf Ausgängen liegen. Wegen der elektronischen Vorschaltgeräte fangen die Kontakte an zu kleben.