Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Zugriff mit USB Datenschnittstelle

  1. #1
    herby ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Nov 2004
    Beiträge
    35

    Zugriff mit USB Datenschnittstelle

    Hallo zusammen

    Ich habe meine serielle Datenschnittstelle gegen eine USB Datenschnittstelle getauscht.
    Habe 2 Linien. Linie 1.1 als Hauptlinie und 1.2 als untergeordnete Linie.
    Die USB Datenschnittstelle habe ich in der untergeordnete Linie eingebaut. Kann jetzt nicht mehr auf die Geräte in der Hauptlinie zugreifen.
    Bereich und Linien habe ich auf Medientyp TP gesetzt.
    Komme nicht mehr weiter. Was mache ich da falsch?
    Vielen Dank für Hilfe

    Mfg
    herby

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312
    Du mußt der USB-Schnittstelle eine Adresse aus der untergeordeneten Linie zuordnen, z.B. 1.2.255.
    Die Adresse wird nicht programmiert mit Knopf drücken, sondern in den Kommunikationseinstellungen der ETS eingestellt.

    Gruß
    Dirk Beyer

  3. #3
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Ist die Phys. Adresse der Schnittstelle richtig gesetzt ?
    Gruss,

    Michael

  4. #4
    herby ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Nov 2004
    Beiträge
    35
    Danke für die Hilfe. Habe das Problem mittlerweile gelöst. Musste den Linienkoppler nochmals neu programmieren. obwohl die Hacken alle gesetzt waren.

    Mfg
    herby

  5. #5
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo herby,

    Wenn das so ist wie Du schreibst, ist Deine Topologie (Aufbau) nicht richtig.
    Du kannst die 1.1.xy nicht als Hauptlinie bezeichnen, die Hauptlinie im Bereich 1 wäre 1.0.xy.

    Wenn Du nur einen Linienkoppler in Deiner Anlage verbaut hast, geht nur folgende Konstellation:
    1. Hauptlinie mit den Phy.Adr. 1.0.xy und dann die untere Linie mit 1.1.xy oder 1.2.xy oder 1.3.xy
    2. Du benutzt den Linienkoppler als Verstärker dann hast Du alle Geräte in einer Linie 1.1.1-63, 64 wäre dann die PhyAdr. vom Verstärker und die nachfolgenden Geräte 1.1.65-127


    Wenn Du das nicht änderst wirst Du bei der Kommunikation immer Probleme haben.

  6. #6
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Frankfurt am Main
    Beiträge
    34
    Zitat Zitat von Hujer Beitrag anzeigen
    Du benutzt den Linienkoppler als Verstärker dann hast Du alle Geräte in einer Linie 1.1.1-63, 64 wäre dann die PhyAdr. vom Verstärker und die nachfolgenden Geräte 1.1.65-127
    Hi Frank,

    den Verstärker interessiert die Phys nicht wirklich, oder?
    Es ist nur von der Konnex so spezifiziert, richtig?

  7. #7
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010
    Das ist in der Tat so, wenn Du von dieser Spezifikation abweichst, wer soll denn das betreuen, wenn Du nicht mehr vor Ort bist.
    Oder Du sagst Dir "nach mir die Sinnflut" ????

  8. #8
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Frankfurt am Main
    Beiträge
    34
    Nein nein, alles gut. Es ging mir nur um die Arbeitsweise in diesem Modus. Pure Neugier.

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •