    Hallo,

    bin absoluter Anfänger in Sachen KNX und direkt ein etwas größeres Problem. Also:

    Es sind fast nur Gira Produkte verbaut. Tastsensor Plus (die mit dem Display) steuern erfolgreich Licht und Jallousie als auch Heizung. Zumindest die Basics (gedrückt halten dimmen, bzw. hoch runter; tippen on, off; schritt stopp). Das ganze wollte ich nun so auf den Homeserver übertragen. Also ETS5 Export gemacht und in die Gira Software Experte importiert.

    Licht on off geht. Jedoch bekomme ich es nicht hin das der Aktor dimmt. bzw. die Jallousie los fährt. Die Aktoren sind KNX Seitig komplett auf Werkseinstellung spricht keine Zusätzlichen Funktionen aktiviert. Weiß leider nicht ob das notwendig ist oder nicht.

    Verbindung Homeserver -> KNX erfolgt über IP Router von Gira. Im Haus sind 2 Linien verbaut welche über die IP Router verbunden sind. Auch diese sind außer IP Adresse auf Factory Default.

    In den Sensoren wurde lediglich die Taster Funktion auf Dimmen, Schalten oder schrittstop umgestellt je nach dem was benötigt wurde.

    Ich hoffe auf Verständniss aber ist mein erstes Projekt

    Grüße

    ostseehuepfer

  2. #2
    Registriert seit
    Dec 2004
    Ort
    Pfaffenhofen a.d. Ilm
    Alter
    59
    Beiträge
    113
    Hallo,

    welchen Datentyp haben denn die Kommunikationsobjekte der Dimmwerte im Homeserver?
    Sind die IP-Router auf Weiterleiten programmiert?
    Haben die IP-Router die richtigen physikalischen Adressen?
    Wie sind die Einstellungen im Homeserver in Bezug auf Buszugriff?
    Grüsse aus Pfaffenhofen

    Oliver

  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2016
    Ort
    Rheinland Pfalz
    Alter
    34
    Beiträge
    4
    Moin moin,

    Der Datentyp lautet 4Bit.

    Verbindung Homeserver - KNX

    Schnitstelle Eibnet / IP Routing
    Telegramme begrenzen ja
    Telegramme / Sekunde 6
    Physikalische Adresse 1.0.101
    IP Routing Multicast Adresse 224.0.23.12
    IP Port 3671

    Physikalische Adressen IP Router
    1.1.0
    1.2.0

    Konfiguration IP Router

    1.1.0 + 1.2.0


    Allgemein
    Überwachung Bussspannungsausfall gesperrt
    IP Adresszuweisung manuell
    IP Routing Multicast Adresse System Multicast verwenden

    Bus-> IP
    Gruppentelegramme 0-13 filtern (normal)
    Gruppentelegramme 14-31 weiterleiten
    Individuell adressierte Telegramme filtern (normal)
    Broadcast Telegramme weiterleiten
    Quitierung von Gruppentelegrammen bei Weiterleitung


    IP-> Bus
    Gruppentelegramme der Hauptgruppe 0-13 filtern normal
    Gruppentelegramme 14-31 weiterleiten
    Individuell adressierte Telegramme filtern (normal)
    Broadcast Telegramme weiterleiten


    Sind beide identisch konfiguriert.

    Die Funktionsvorlage im Quad Config ist Dimmen Plus

    Grüße

    ostseehuepfer

  4. #4
    Registriert seit
    Dec 2004
    Ort
    Pfaffenhofen a.d. Ilm
    Alter
    59
    Beiträge
    113
    Ist denn ein Dummy mit den im Homeserver verwendeten Gruppenadressen in der Hauptlinie vorhanden?
    Grüsse aus Pfaffenhofen

    Oliver

  5. #5
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Wenn das Licht schaltet, wird es weniger am IP-Router liegen.

    Du brauchst mindestens folgende Gruppenadressen:
    Schalten
    Dimmen
    Wert setzen
    Rückmeldung Wert,
    Optimal wäre noch Rückmeldung Schalten.

    Die Rückmeldungen müssen dann entsprechend als Zentraladresse im Homeserver bei den sendenden Gruppenadressen verbunden sein.
    Wenn man dann die sendenden GA mit den Slots im Template verbindet, muss es funktionieren.

    Bei Jalousie ist das originale Jalousie-Template fehlerhaft. Ich habe es für mich korrigiert.
    Es sollte aber grundsätzlich funktionieren.

    Und noch ein Tip: Unsere Hellseherischen Fähigkeiten sind beschränkt. Also bitte Screenshots und ähnlich dienliche Informationen gleich zur Fragestellung dazupacken.
    Gruss,

    Michael

  6. #6
    Registriert seit
    Jan 2016
    Ort
    Rheinland Pfalz
    Alter
    34
    Beiträge
    4
    Hey,

    also der Homeserver ist in der ETS nicht vorhanden.

    Schalten und Dimmen hab ich in der ETS drin. Und eben mit den entsprechenden Schaltern verbunden.

    Wert setzen müsste ich dann jeweils noch in der ETS den Gruppen anlegen. Das heißt wenn ich das richtig verstanden habe Einfach eine Gruppenadresse in der nur Wert drin ist?! Oder muss da noch was rein?

    Rückmeldung Schalten habe ich bisher einfach die Gruppenadresse von Schalten genommen dann hat er das gemacht.

    Und Rückmeldung Dimmen müsste ich im Aktor dann erst mal freischalten ist momentan gesperrt. Welche Art der Rückmeldung sollte ich wählen (siehe Anhang)

    Zu dem hier..

    Die Rückmeldungen müssen dann entsprechend als Zentraladresse im Homeserver bei den sendenden Gruppenadressen verbunden sein.
    Wenn man dann die sendenden GA mit den Slots im Template verbindet, muss es funktionieren.

    ...

    Verstehe ich gerade nicht stehe wahrscheinlich auf dem Schlauch.. Ich trage dann Schalten die Gruppe Schalten ein welche mit dem Aktor und dem Taster in der Wand verbunden ist. Das selbe bei Dimmen.
    Und bei Wert würde ich dann die Gruppe eintragen welche den Wert enthält.

    Das mit den Rückmeldungen habe ich noch nicht so recht verstanden. Die sind aber auf jeden fall Pflicht ohne geht nix?!

    Und zu letzt sry hab die Screenshots hochgeladen...

    Grüße

  7. #7
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Immer aktives Rückmeldeobjekt. Bei schalten auch (Rückmeldungen kommen IMMER vom Aktor und GEHEN ZUM Schalter oder der Visu).

    Die Rückmeldungen sind relativ wichtig, damit der Zustand immer stimmt.
    Gruss,

    Michael

  8. #8
    Registriert seit
    Jan 2016
    Ort
    Rheinland Pfalz
    Alter
    34
    Beiträge
    4
    Okay werde ich versuchen.

    Muss der Server in der ETS angelegt werden?

    Und in den Gruppen die ich für die Rückmeldungen anlege muss nur der Kanal vom Aktor sein welcher die Rückmeldung gibt sonst nichts oder?!

  9. #9
    Registriert seit
    Jun 2006
    Ort
    Norden
    Alter
    49
    Beiträge
    127
    Hallo,
    ich bekomme es auch nicht hin mit den Rückmeldungen,
    habe im HOS Experten unter den Kommunikationsobjekten als Watch Adresse die Rückmelde-GA`s für Schalten und Wert hinterlegt, werden bei jeder Änderung gesendet.

    Im QuadClient (Baustein Dimmer Plus) ändert sich der Button für AUS/EIN aber nicht auf "Ein", wenn ich bspw. den Wert von 0 auf 50 ändere.

    Oder muss ich die Status-Rückmeldungen als Zentral-Adresse bei den einzelnen GA`s hinterlegen?

  10. #10
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Nicht Watch, sondern Zentraladresse !!
    Du brauchst min. die Rückmeldeadresse schalten, besser noch zusätzlich Rückmeldeadresse Wert.
    Gruss,

    Michael

  11. #11
    Registriert seit
    Jun 2006
    Ort
    Norden
    Alter
    49
    Beiträge
    127
    Zitat Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigen
    Nicht Watch, sondern Zentraladresse !!
    Du brauchst min. die Rückmeldeadresse schalten, besser noch zusätzlich Rückmeldeadresse Wert.
    Okay, die habe ich beide, das scheint auch zu funktionieren, Wenn in in der Visu den Schieberegler "Dimmer" von 80% auf 40% runterschiebe und los lasse, springt der regler kurz wieder hoch nach 80 und geht dann langsam runter auf 40. Das ist aber ja nochmal oder?

    Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich den HS neu starte und die Beleuchtung über Szene einschalte, wird zwar der aktuelle Wert korrekt angezeigt, aber ob Aus oder Ein noch nicht. Leuchte ist zu 40% gedimmt, Status ist Rot/Aus, erst wenn ich mit dem Schieberegler 1x auf 0 gehe und dann wieder hoch, Springt auch der Status auf Grün/Ein. Hängt das mit dem Prozeßabbild zusammen?

  12. #12
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Ja, der HS bekommt das nicht mit.

    Entweder beim Start Rückmeldeadressen abfragen oder Prozessabbild neu erstellen (was über die Zeit automatisch passiert).
    Gruss,

    Michael

  13. #13
    Registriert seit
    Jun 2006
    Ort
    Norden
    Alter
    49
    Beiträge
    127

    Daumen hoch

    Zitat Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigen
    Ja, der HS bekommt das nicht mit.

    Entweder beim Start Rückmeldeadressen abfragen oder Prozessabbild neu erstellen (was über die Zeit automatisch passiert).
    Alles klar. Danke.