Ergebnis 1 bis 11 von 11

Thema: Mehrere Geräte im Programmiermodus

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2016
    Ort
    Speyer
    Beiträge
    6

    Mehrere Geräte im Programmiermodus

    Hallo, und schonmal danke, dass Ihr meine Rookie-Frage ernst nehmt...

    Bei meinem KNX-Testaufbau habe ich schon seit längerem ein Problem, dass mich umtreibt. Ich versuche mich kurz zu fassen:

    Aufbau/Vorbedingungen:

    • Minimalaufbau aus MDT IP Router (SCN-IP100.02), MDT Spannungsversorgung (STC-0604.01) und GIRA Stetigregler (210003).
    • PC ist via Ethernet / ETS5 verbunden
    • Diverse andere Komponenten, egal ob GIRA oder MDT funktionieren am Bus einwandfrei.
    • Adressen: IP Router (mit Email-Fkt.) (1.1.0 / 1.1.1), Spannungsv. (1.1.2), GIRA S-Regler (ohne bzw. 15.15.255)
    • Hauptline "1" ist IP, "1.1" ist TP

    Problem:

    • Die Adresse des GIRA Stetigregler (210003) lässt sich nicht programmieren. Es befinden sich immer mehrere Geräte im Programmier-Modus (oder gar keins).
    • Dazu passt: Sobald im P-Modus sieht die ETS Diagnose "Geräte im Programmiermodus" 1-4 Geräte, ständig wechselnd.
    • Wenn der Programmiermodus des Stetigreglers beendet wird, befindet sich sofort kein Gerät mehr im P-Modus.
    • Die Spannungsversorgung hat eine rote Diagnose-LED "Bus Error", die immer 2x pro P-Modus Anfrage der ETS blinkt.
    • Auch bei einem "großen" Aufbau mit diversen GIRA/MDT-Komponenten gibt es keinerlei Probleme, solange nur der Stetigregler nicht am Bus hängt.

    Was ich schon versucht habe (ohne Auswirkung):

    • Foren / Internet-Recherche
    • Studium der Datenblätter
    • Austausch Stetigregler
    • Wechsel des LAN-Switches (nur PC, Switch, LAN)
    • Wechsel von PC auf Notebook
    • Alle Komponenten mehrfach neu verkabelt
    • Alle Komponenten mehrfach neu programmiert
    • Alle Firmware-Komponenten sind aktuell
    • Minimalaufbau
    • P-Adresse ETS verändert
    • Backbone verändert

    Meine Vermutung:

    • Bug im IP-Router?
    • Trotz Standard inkompatibel: IP-Router + S-Regler

    Gerne steuere ich noch weitere Infos bei.

    Herzlichen Dank!

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Wie sind die Filtereinstellungen des IP-Routers ?
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    64
    Beiträge
    634
    Busverbindung über Routing oder Tunneling?

  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2016
    Ort
    Speyer
    Beiträge
    6
    Beides gute Fragen - das weiß ich nicht. Ich werde die Antworten schnellstmöglich nachliefern (vmtl. noch heute Abend). Vielleicht liegt da ja schon der Hund begraben... Danke schonmal für Eure Reaktion!

  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2016
    Ort
    Speyer
    Beiträge
    6
    Q: Wie sind die Filtereinstellungen des IP-Routers ?

    • Ich bin mir nicht sicher: Bei den Parametern findet sich (Standardwerte):
      • Hauptlinie > Einstellungen: Gruppen, Phys. filtern
      • Hauptlinie > Gruppentelegramme: filtern
      • Hauptlinie > Hauptlinien 14/15 Gruppentelegramme: alles weiterleiten
      • Hauptlinie > Physikalische Adressen: filtern

    • Und bei der Nebenlinie, das gleiche wie oben, nur zusätzlich:
      • Nebenlinie > Physikalische Adressen: Wiederholung bei Fehlern auf Linie: normal
      • Nebenlinie > Gruppenadressen: Wiederholung bei Fehlern auf Linie: normal
      • Nebenlinie > Telegramm Bestätigung auf Hauptlinie: wenn weitergeleitet
      • Nebenlinie > Sendebestätigung bei eigenen Telegrammen: nein
      • Nebenlinie > Konfiguration aus der Nebenlinie: aktivieren


    Q: Busverbindung über Routing oder Tunneling?

    • Sorry, keine Ahnung, wo/wie ich das einsehen kann. Topologie ist: PC > Ethernet > Switch > Ethernet > IP Router - falls das irgendwie hilft :-(

  6. #6
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    64
    Beiträge
    634
    Zitat Zitat von Saccoon Beitrag anzeigen
    Sorry, keine Ahnung, wo/wie ich das einsehen kann. Topologie ist: PC > Ethernet > Switch > Ethernet > IP Router - falls das irgendwie hilft :-(
    Welche ETS-Version hast du?

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •