    Gira HS Heizung Plus PopUp Problem

    Hallo Forum

    Mich plagt seit einiger Zeit ein Problem das ich mir absolut nicht erklären kann.

    Es geht um die Funktionsvorlage Heizung Plus im QC Config.

    Eigentlich funktioniert alles gut bis auf folgendes fehlverhalten: Wenn die Solltemperatur per Slider verstellt wird springt die Solltemperatur, sowie auch der Slider immer auf ein völlig falschen wert.

    Hier ein Beispiel zum Verständniss
    Solltemperatur steht auf 18,5 Grad. Im PopUp steht der Slider auch auf 18,5 Grad bis dahin alles richtig.
    Wird nun der Slider mit dem Finger (per Touchscreen) verschoben egal ob rauf oder runter zählt die Solltemperatur auch schön mit in die Schieberichtung. Lässt man nun jedoch den Slider los springt er in einem Satz auf z.B. 29,5 Grad und schreibt diese auch in das KO Solltemperatur.

    Das ist mir wirklich ein rätsel, denn das Steppen mit den Plus und Minus Buttons geht und auch das eintragen einer Solltemperatur per Ziffernblock im PopUp geht. ????

    Hat da jemand einen guten Tip ?

    Es ist ein HS 4 Expertenversion 4.3

    Vielen Dank

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Beim Kommunikationsobjekt Basis-Sollwert einstellen:
    Min wert: -20
    Max wert: 50
    Schrittweite: 1

    Dann sollte es passen.