Hallo EIB-Fans,

in jüngster Zeit sind mir zwei unangenehme Fehler über den Weg gelaufen.

Beim Exportieren und anschließendem Importieren von Projekten, werden beim Ereignisbaustein N341 von Siemens (Torso-Grässlin) in der Projektierung die Schwellwerte verworfen. Fehler in der DLL. Ab ETS2 V1.2 soll der Fehler behoben sein.

Bei Exportieren und anschließendem Importieren von Projekten können vereinzelt Geräte nicht mehr geladen werden. Erst nach dem erneuten Importieren der Produktdatei, konnte das Gerät wieder programmiert werden. Je komplexer die Geräte desto öfter tritt der Fehler in der ETS - Datenbank auf.

Als Ergänzung:
In einer Minianlage mit 9 Teilnehmern waren 3 Geräte von 3 verschiedenen Hersteller hardwaremäßig defekt. Ausfall von 33% bei der Erstinbetriebnahme. Wer bezahlt die zweite Erstinbetriebnahme? Der Bauherr ist sehr irritiert über die europäische Industriequalität und EIB.

Gruß
Dietmar Kunde