Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: Anlage Bereichslinie schlägt fehl.

  1. #1
    Registriert seit
    Jun 2006
    Ort
    Norden
    Alter
    49
    Beiträge
    127

    Anlage Bereichslinie schlägt fehl.

    Hallo zusammen,
    ich habe zwei Bereiche, die ich über eine Bereichslinie koppeln möchte. Dazu befindet sich in jedem Bereich eine Spannungsversorgung (1.0.- und 2.0.-) Die dazugehörigen Bereichskoppler 1.0.0 und 2.0.0 möchte ich nun einfügen, kann denen aber nicht die Physikalischen Adressen 1.0.0 und 2.0.0 zuweisen, da die ETS 5 folgende Fehlermeldung ausgibt:
    "Die Validierung der Operation ist fehlgeschlagen. Die Operation konnte nicht ausgeführt werden, da der Linienkoppler eine Hauptlinie mit dem Medientyp TP benötigt."

    Die Hauptlinie 1 hat eingestellt unter Hauptlinien-Medientyp "TP".

    Hat jemand eine Idee? Euch einen schönen Sonntag noch.

  2. #2
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    64
    Beiträge
    634
    Und der Backbone (0.0)? Muss bei einem normalen Bereichskoppler auch "TP" sein, bei einem IP-Router "IP".

    Gruß, Klaus

  3. #3
    Registriert seit
    Jun 2006
    Ort
    Norden
    Alter
    49
    Beiträge
    127
    Zitat Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Und der Backbone (0.0)? Muss bei einem normalen Bereichskoppler auch "TP" sein, bei einem IP-Router "IP".

    Gruß, Klaus
    Okay, klingt pausibel. Wo finde ich die Einstellung dafür in der ETS 5. Suche mir gerade einen Wolf, sorry.

  4. #4
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    64
    Beiträge
    634
    Wurzelknoten der Topologie und dort die Eigenschaften.

  5. #5
    Registriert seit
    Jun 2006
    Ort
    Norden
    Alter
    49
    Beiträge
    127
    Yes, danke. Das wars. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.

  6. #6
    Habib ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2015
    Ort
    Germany
    Beiträge
    3
    Hallo,

    ich habe leider das gleiche Problem nur bei mir sind die Linien alle bereits auf TP eingerichtet.

    Ich konnte in der ETS 5.0.4 zum Zeitpunkt der Projekterstellung die Bereichslinien nicht erstellen, da die nötige Funktion fehlte. Ich konnte nur Linien keine Bereiche anlegen, daher fehlte mir die Bereichseinrichtung und ich hab es dadurch realisiert dass ich einfach die Adressen vergeben habe und die Automatik die Linie dann erstellt hat. In den Eigenschaften der jeweiligen Linie habe ich dann TP eingestellt.

    Jetzt versuche ich den Linienkomppler 1.0 hinzu zu fügen, was mir jedoch mit dem Hinweis dass der Medientyp nicht kompatibel ist misslingt :-(

    Hat jemand einen Tip für mich?

  7. #7
    Habib ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2015
    Ort
    Germany
    Beiträge
    3
    Ich hab mal Screenshots der Eigenschaften meiner Linien angehängt, sowie die Fehlermeldung die ich immer erhalte.

  8. #8
    Habib ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2015
    Ort
    Germany
    Beiträge
    3

    Gelöst: Wer suchet der findet

    Ich hab es nun tatsächlich gefunden. Die Überschrift "Topologie" hat auch noch eine Eigenschaft und definiert wohl fürs ganze Projekt den Medientyp :-)))

    Umgestellt und es läuft. Für alle anderen die auch diese Hirnblockade haben wie ich habe ich einen Screenshot angehängt.

  9. #9
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    64
    Beiträge
    634
    Hallo Habib,

    das ist der Medientyp des Backbone (0.0), den du da einstellst.
    Ist übrigens auch in der Hilfe beschrieben ;-)

    Gruß, Klaus

  10. #10
    Registriert seit
    Jun 2006
    Ort
    Norden
    Alter
    49
    Beiträge
    127
    Hallo Habib, das war bei mir das selbe. Der s.g. Wurzelpunkt.