Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Mittelwertberechnung im HS4

  1. #1
    Registriert seit
    Dec 2014
    Ort
    Biebertal
    Beiträge
    7

    Mittelwertberechnung im HS4

    Hallo Zusammen,

    bei der Gruppenansteuerung mehrer Raffstoren möchte ich gerne den Mittelwert von Status Höhe und Lamelle im HS4 anzeigen lassen. Zur Zeit wird nur jeweils 0% angzeigt. Da ich meistens die Gruppen ansteure entspricht in der Regel auch der Mittelwert dem jeweiligen Einzelraffstore.

    Bei den Einzelraffstoren funktioniert die Rückmeldung selbstverständlich einwandfrei.

    Kann mir jemand sagen, wie ich im Logikeditor den Mittelwert von 8 bit Statusmeldungen verrechnen kann.

    Vielen Dank im Voraus!

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Zum Beispiel mit Addition und Division.
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2014
    Ort
    Biebertal
    Beiträge
    7
    Hallo Michael,

    ich habe den Vorschlag anhand der drei Esszimmer Raffstoren aufgebaut. Wäre dies so umsetzbar? Außerdem würde mich der Unterschied der Ausgänge interessieren. Habe es leider bis heute nicht verstanden, was "send by change" anders macht.

    PS.: Den Ausgang habe ich noch nicht verknüpft.

    Gruß Christoph

  4. #4
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Ja, wäre so umsetzbar.

    A1= Sendet bei jedem Telegramm
    A1 sbc= Sendet nur bei Änderung
    Gruss,

    Michael

  5. #5
    Registriert seit
    Dec 2014
    Ort
    Biebertal
    Beiträge
    7
    Kurze Rückmeldung zur Mittelwertberechnung.
    So wie vorgeschlagen funktioniert jetzt die Rückmeldung mehrerer Raffstoren als Mittelwert.
    Wichtig ist, es muss das Ergebnis der Berechnung als hörende Adresse in den entsprechenden Kommunikationsobjekten eingetragen werden. So wie bei den Einzelraffstoren auch.

    Gruß Christoph

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •